Condensafvoer Nefit Compact HRC25/CW4

Johan59

  • #1
Heb momenteel afvoer van boiler op zolder naar riolering op badkamer in buisdikte 12 mm (buitenmaat). Koperen buis.
Wil hierboven aangehaalde HR-ketel aanschaffen.

Is me verteld dat deze afvoer te smal is voor gebruik bij deze HR-ketel.
Kan me iemand een idee aan de hand doen, zodat ik deze afvoer wel zou kunnen gebruiken?

Bedankt alvast.

Johan59
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Condens afvoer dient minimaal toch 32 mm te zijn.

Die 12 mm kunt u vergeten.

Anders krijgt u problemen met het condens water wat die niet kwijt kan.
 

Conradus

  • #3
Misschien een condenspompje gebruiken dan is die 12mm denk ik voldoende als je het geforceerd door de leiding stuwt.
 

Grashopper

  • #4
Als je hem als condensafvoer wilt gebruiken kan dit niet. Is ten eerste te dun (gaat verstoppen) en ten tweede is koper niet geschikt voor zuur condenswater (rot weg)
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #5
Ga je nooit redden, kom wel 32mm tegen die dicht zitten, 12 gaat zeker weten verstoppen.
 

Wim Lenderink

  • #6
Condenswater kan alleen door een rvs pijp of liever nog: kunststof.
De diameter moet minimaal 25 mm. zijn.
Loopt er niet ergens een beluchtingpijp naar boven, waarop je de condensafvoer kunt aansluiten?
Koper is binnen no-time weggerot.
 

Chathanky

  • #7
Klopt en de messing koppelingen nog sneller, daar zit zink in. :wink:
Daarnaast loop je het risico op vergiftiging door stikstofdioxide wat vrij komt bij het reageren van het zuur op het koper.

Niet aan beginnen dus. :!:
 