Combiketel Nefit HR combi 32H (bouwjaar 1993)

Roy Beckers

  • #1
Wij hebben een probleem met onze combiketel:
* Combiketel Nefit HR combi 32H (bouwjaar 1993)
--
Gedurende het gebruik van warmwater valt de ketel geregeld in storing 3.
Bij mij zelf trad dit op als ik weinig warm water afneem, dus een kleine straal wamr water, en dan bijgemengd met koud water.
Vandaag heb ik mij gedoucht met veel warm water en dan valt hij niet in storing. Ikzelf vindt dit niet prettig daar het water dan te warm is, omdanks dat ik veel koud water bij meng.
--
De druk in het leidingsysteem is goed. Het Siffon is schoon.
Ik heb op deze site al gelezen dan storing 3 vaak duidt op een mankement aan de 3-weg klep, maar ik weet niet of dit ook hier voor geldt.

Wie weet waar dit aan kan liggen.
 

Panic

  • #2
Storing 3 is een luchtdrukprobleem.

Wat u kunt controleren is het insectenkapje wat boven de ventilator gemonteerd zit (de ventilator zit rechtsboven op de wisselaar). Indien deze vol zit met zooi even schoonmaken. Vervuiling van de ventilator zelf kan het eventueel ook zijn. Verder even kijken of de luchtdrukschakelaar goed schakelt en of de lucht/gas pakkingen niet zichtbaar zijn beschadigd (van de zijkant gezien). Tevens de slangetjes die aan de luchtdrukschakelaar zitten goed controleren op beschadiging.

Instructie.

Op figuur 1.4.1.a ziet u de luchtdrukschakelaar
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #3
Eventueel vervuilde condensbak, vervuilde warmtewisselaar...

Tevens zal het probleem verergeren naargelang het buiten warmer wordt.
Koelt het echter weer af, dan zal er geen probleem zijn.
Dit fenomeen doet zich vaker voor bij toestellen met een luchtdrukverschilschakelaar, en duidt meestal op vervuiling...

suc6
 

Roy Beckers

  • #4
Ik krijg helaas de kap boven op de ventilator niet verwijderd. Krijg deze niet omhoog geschoven. Ik heb echter wel het volgende geconstateerd:
* Het verdeelstuk dat onder aan de dikwandige dakdoorvoerpijp zit, is
stuk. Hier zit een gat boven de afdichtrubber. op de toegevoegde foto is
dit onderdeel 4.



Kan dit gat ook problemen opleveren met het functioneren van de installatie?
Lucht/gaspakkingen (onder de zwarte kap van de brander) ziet er ook nog goed uit.
Slangetjes op de luchtdrukschakelaar zien er nog goed uit, en zitten ook goed op de aansluitpunten.
Hoe controleer ik of de drukverschilschakelaat nog goed functioneert?

Als de warmtewisselaar vervuild is neem ik aan dat het verstandig is om deze niet zelf schoon te maken, maar dit door een installatuer te laten doen, of niet??

Al bij al maak ik uit jullie advies op dat het verstandig is om de ketel een goede onderhoudsbeurt te laten geven.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #5
Lijkt me inderdaan het beste.
Vraag aan de monteur of hij het broekstuk repareert of vervangt, en de ventilator GOED reinigen.

Als je er een vakman bijhaald weet die beslist wat er aan moet gebeuren om het geheel weer goed te laten functioneren.
Die heeft waarschijnlijk ook de juiste apparatuur om het toestel te controleren en af te stellen.

suc6
 

Roy Beckers

  • #6
Bedankt voor jullie advies..
 

Xr8

  • #7
Ook luchtdruk verschil meten. Kom deze ketels tegenwoordig minder tegen maar er is vroeger een wijziging geweest aan de ventilator ivm de opbrengst bij mijn weten. Voor hetzelfde is deze op zijn eind. Na 16 jaar is dit niet onmogelijk.

Monteur er naar laten kijken is denk ik wel de verstandigste oplossing.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu