Hallo,
Ik heb een probleem met mijn combi-ketel, Vaillant CWH 24-12 E So28.
Gisteravond viel de stroom uit in mijn huis, de aardlek was eruit. Ik kwam uit bij de ketel. De stekker weer in de wcd, en hoorde niets. Vervolgens heb ik de comfort-schakelaar ingedrukt, en ik hoorde heel even wat geluid. Maar de aardlek sprong er al snel weer uit.
Zodra ik nu de stekker in de wcd plug, gaat de aardlek in werking.

Heeft iemand een idee hoe ik deze storing kan oplossen?

m.vr.gr. Ron
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Pomp nazien, ketel nazien op lekkage.
 

Ron1968

  • #3
Ik zie geen zichtbare lekkage.

Maar wat kan ik controleren aan de pomp?

Ik heb pas geleden wel de ketel bijgevuld, en hij staat nu weer net boven minimum.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Deze klachten duiden meestal pomp of ventilator die defect is.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #5
Dus:
gaskraan dicht, computers e.d. uitzetten en dit even aan huisgenoten melden.
Stekker er in -> aardlek zal uitschakelen. Zo niet, dan is er een af-en-toe probleem en dat is nog lastiger.
Schakelt de aardlek inderdaad uit dan kun je verder:
Stekker er weer uit, aardlek weer aanzetten.
Pomp elektrisch loskoppelen (van print of connector halverwege).
Stekker er weer in. Blijft aardlek nu ingeschakeld, dan zit het probleem zeer waarschijnlijk in de pomp. De ketel zal wel een error geven, want zonder gas brandt hij niet en zonder pompwerking is dat maar goed ook.
stekker er weer uit, aardlek weer aanzetten. Pomp weer aansluiten.
Nu de ventilator elektrisch loskoppelen.
Stekker er weer in, eventueel error resetten (ik ken deze ketel niet). Blijft de aardlek nu ingeschakeld, dan zit probleem zeer waarschijnlijk in de ventilator. Er zullen wel errors komen, want de ketel ventileert en ontsteekt niet.
Stekker er weer uit, ventilator weer aansluiten.

Gaat in beide gevallen de aardlek er weer uit, dan zit het probleem misschien in de print. Is vanaf afstand moeilijk te zeggen.
 

Ron1968

  • #6
@AvDijk
Ik heb de procedure uitgevoerd.
Als ik de stekker in de wcd stop hoor ik een klik, en dan gaat de aardlek er uit.

Het kan dan in de print zitten zeg je. Word het nu tijd om een monteur te bellen, of kan ik zelf nog iets doen?

groeten, Ron
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #7
Alle stekkers op de print los halen, alleen de voeding laten zitten.
Dan weer proberen. Klapt de aardlek er dan uit dan is het de print. Zo niet, alle stekkers er 1 voor 1 in tot hij springt en dan heb je de dader.
 

Ron1968

  • #8
Hoi,
Ik heb toch maar een monteur laten komen.
Het blijkt de ontstekingstrafo te zijn.
Ik weet niet precies wat hij heeft gedaan, maar op dit moment werkt het. De trafo word z.s.m. vernieuwd.

Bedankt voor jullie adviezen.

Ron
 