C.V. ontluchten gelijk water

Coran

  • #1
Hallo goede avond,

Even een vraag omdat ik er zelf niet uitkom.
Ik heb hier nieuwe radiatoren geplaatst.
Nu wil ik de verwarming aanzetten maar 3 radiators worden niet warm.
Wel alletwee de buizen.
Ik heb bij een radiator met de knop een hele tijd zitten draaien aan uit en dat een paar keer en toen werd hij wel een beetje warm.
Waar kan dit aan liggen.Als ik ze wil ontluchten dan komt er gelijk water uit.
Ik hoor hopelijk wel een goed idee.
Gegroet Cor
 

Fiesiekus

  • #2
Voetventielen geopend? Stromingsrichting correct? Ontluchtingsnippel op hoogste punt radiator?

Andere radiatoren dichtdraaien: wat gebeurt er dan?
 

Coran

  • #3
Bedankt voor de reactie,
Als ik de andere radiatoren dicht draai dan gebeurt er verder ook niks.
Maar ik heb nu de pomp uitgezet en ga morgenvroeg dan eerst alles nog een keer ontluchten en dan kijken wat hij dan gaat doen.
Volgens mij heeft hij geen doorstoming of hoe noem je dat.
Want als ik met de kraan op en neer ga dan hoor ik wel wat borrelen.
Ik dacht eerst de kraan is kapot maar toch geen 3 ze zijn allemaal nieuw.
Maar nu kan ik niks meer doen omdat de ketel uit is.Morgen maar weer verder kijken.
Cor
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
Alle punten ontluchten in huis, juist ook de radiatoren die op een eventuele hogere of lagere verdieping zitten.
 

Coran

  • #5
Allemaal nog bedankt voor de reactie wel een beetje laat maar het probleem is opgelost.
Ja een hele stomme fout van mijn zoon.
Ik kon hem vrijdag pas bereiken omdat hij in Duitsland woont en aan het werk was.
Hij had de aansluiting aan het verkeerde gat aangesloten.
Dus dat werkt niet maar het is nu weer goed en het word lekker warm.
Ik wou dit toch even melden.

Cor
 