Busboard - Wat te doen?

Thomas85

  • #1
Beste klussers,

Indertijd hbebn we een drie fasen aansluiting gekregen waarvoor onze groepenkast geschikt is gemaakt door een installateur.
Er zijn nu acht groepen geinstalleerd. Binnenkort moet de installatie uitgebreid worden met 3 groepen achter een aardlekschakelaar.

In de groepenkast zit een z.g. split busboard (ABB) waar je de nodige automaten gewoon in kan steken. De linker 6 posities zitten direct aan de hoofdschakelaar, de rechter 6 aan de 4 polige aardlekschakelaar.

Op een aardlekschakelaar mogen echter maar 4 groepen, zodat ik de vrije steekposities niet kan gebruiken.

Wat te doen? Gewone automaten met schroefklemmen gebruiken, of bestaan er ook andere oplossingen, zonder een nieuwe groepenkast te plaatsen?
 

Appeltje

  • #2
Tegenwoordig moet alles achter de aardlek. Wat voor aardlekschakelaar heb je? Dat is neem ik aan een 3-fasen aardlek?

Optie 1:
* Huidige directe groepen nu via een nieuwe 3-fasen aardlekschakelaar via het busboard
* Nieuwe (bedrade) groepen achter een nieuwe aardlek, je zou hier zelfs kunnen kiezen voor een 1-fase aardlek (faseverdeling in de gaten houden)

Optie 2 (indien niet genoeg plaats voor optie 1):
* Zie optie 1 maar dan nieuwe deel in apart kastje ernaast (eventueel zou de aardlek wellicht ook nog in de huidige kast kunnen)

Optie 3:
* Nieuwe 1-fase busboards plaatsen, 3x 1-fase aardlek en daarop de groepen verdelen.

Optie 4:
* Huidige directe groepen nu via een nieuwe 3-fasen aardlekschakelaar via het busboard
* Nieuwe groepen voorzien van aardlekautomaten ipv een aardlek en groepszekeringen.

Optie 4 wordt in geval van 3 automaten een redelijk prijzige optie.

Vele wegen leiden naar Rome.
 

Thomas85

  • #3
Hoi Appeltje,

Bedankt voor je snelle en overzichtelijke antwoord. Daar kan ik wat mee.
Het is inderdaad een 3 fasen aardlek.

De huidige directe groepen zijn een fornuisgroep (3 x 16 A) en een groep voor de wasmachine (1 x 16A). Dus die moeten nu ook achter een aardlek.
Die kan ik nog kwijt tussen de hoofdschakelaar en de huidige aardlek, maar dan is de ruimte op de onderste dinrail op.

Dan zou ik dus bovenin aardlekautomaten moeten zetten, maar dan is de kast echt helemaal vol. Ik neig nunaar een extra kast met aardlek en de drie nieuwe groepen, want ik hou wel van een overzichtelijke installatie.

Bedankt voor je adviezen.

Thomas
 

Appeltje

  • #4
Ik zie je reactie nu pas maar graag gedaan, nieuw is vaak idd netter, succes!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu