Brandwerend afwerken stalen balk

WDonkers

  • #1
Ik heb een dragende muur uit mijn woning verwijderd. Op de plaats waar die muur heeft gestaan heb ik een stalen balk (IPE180) tegen het plafond aangebracht, zodat de bovenverdieping nu wordt gedragen door die balk. Dit alles is door de constructeur berekend.

Ik moet deze stalen balk nu nog 60 minuten brandwerend afwerken. Ik wil dit met gipsvezelplaat gaan doen. Echter kan ik niet zo snel vinden hoe dik ik de gipsvezelplaten moet nemen of hoeveel lagen gipsvezelplaten ik over elkaar moet aanbrengen om de 60 minuten te halen.

Alvast bedankt voor jullie reacties.
 

Fiesiekus

  • #2
2 lagen zou genoeg moeten zijn.
 

Mark en 3 meiden

  • #3
Ja 2 lagen 12,5 mm zou afdoende moeten zijn
zo worden de wanden en kolomen in ziekenhuizen ook gedaan
 

Mjpwillems

  • #4
2 x gips is geen 60 min meer tegen woordig of je moet fireschuts platen pakken ( specialen platen voor brand

pak gewoon promatec deze is heel goed brand vertragend en je kan het ook net zo makkelijk of werken als gips plaat

grtz wimpie
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #5
Fermacel 12mm staat voor 60 min het rare is dat deze plaat verkruimeld als ie te heet wordt ,ik zou ook gaan voor promatec h of nodrando is in verschillende diktes te krijgen
 

Fiesiekus

  • #6
ik zou ook gaan voor promatec h of nodrando is in verschillende diktes te krijgen
Nobrando. En deze materialen lijken beter dan gipsvezelplaten.
 

Mjpwillems

  • #7
Nodrando ken ik niet ( kan toch goed zijn ) maar promatec is in de betere bouwmarkten gewoon tekrijgen .
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #8
Je moet ook aan kunnen tonen naar Bouw- en woningtoezicht dat de door jou gekozen oplossing inderdaad 60 minuten brandwerend is. Dat ga je met standaard gips niet redden, aangezien TNO-rapporten niet beschikbaar zijn...

Heb eea voor je nagezocht:

Parameters: 3-zijdige liggerbekleding, IPE180, eis 60 minuten

mogelijke oplossingen:
Supalux S 24 mm (2 lagen 12 mm)
Supalux V 25 mm (enkele laag)
Promatect H 18 mm. (enkele laag)
Mansard 16 mm
Fipro 22 mm
Thermacor S 15 mm

Bron: handboeken/documentatie op de websites van de leveranciers.
Verkrijgbaarheid: Houthandel / Bouwmaterialenhandel.
 

Willem.S

Specialist Hout/Bouw
  • #9
Gewone gipskartonplaten voldoen inderdaad niet: het nog aanwezige vocht gaat "uitkristaliseren" en hierdoor verliest de plaat z'n stevigheid.

Maak ook niet de fout om een houten klos in de balk te slaan!
Hout krimpt door de hitte, en komt hierdoor los te zitten, met alle gevolgen vandien.

w
 

Fiesiekus

  • #10
Geldt dat ook voor gipsvezelplaten? Zie beginpost TS.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #11
Mjpwillems schreef:
Nodrando ken ik niet ( kan toch goed zijn ) maar promatec is in de betere bouwmarkten gewoon tekrijgen .
Nobrando is alleen geschikt voor lichte scheidingsconstructies (wanden/plafonds) tot 30 minuten. Niet geschikt voor ligger / kolombekleding.

En gipsvezelplaten hebben wel betere eigenschappen door de interne wapening, echter de leverancier van de gipsvezelplaten markeert ze als "brandbestendig". En dat is heel wat anders als "brandwerend".
 

Willem.S

Specialist Hout/Bouw
  • #12
Fiesiekus schreef:
Geldt dat ook voor gipsvezelplaten? Zie beginpost TS.
sorry............. :oops:
 

Gekske

  • #13
Hoe wil je de balk en staanders 3 wandig bekleden? En de houten klossen erin slaan mag niet? Bij bijna ieder dak liggen de houten dakbalken in de balk, althans in alle bouwwerken die ik heb gezien. Kan er ook een plaatje bij gemaakt worden hoe dat de platen aangebracht dienen te worden?
 

Mjpwillems

  • #14
Walker bedankt voor je uitleg over Nobrando ik kon het niet bedankt ben weer wat wijzer
 

Mjpwillems

  • #15
Antwoord aan gekske

3 wandig is overdreven als je even terug leest staat er een lijst met voor schriften 60 min is 18mm promatec ( is 1 plaat ) en als er allemaal houten balken in lopen maak je mij niet wijs dat die balk brand werend bekleed moet worden want dat heeft toch geen nut .

en je kan gerust een klos (keeper ) er in slaan om je plaat te besvestigen want je promatec beschermt ook je klos
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #16
Ben eens bij iemand geweest die brand heeft gehad door contact warmte via de schroeven
 

Gekske

  • #17
Sorry bedoelde drie zijdig... ofwel de onderkant en de 2 zijkanten of leg je de beschermingsplaat als onderdeel van je gipsplaten plafond? Ik snap nog steeds niet goed hoe je dat aanpakt want de rachels die lopen er dan toch ook overheen en als dat vlam vat brand je plafond etc toch en daarmee vervalt dan je bandwerendheid? Mijn huis heeft houten vloeren en die liggen ook tegen de stalenbalken aan?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
In het algemeen is het zo dat een stalen balk veel sneller bezwijkt onder de hitte dan een houten balk, dat is ook de reden dat er een brandwerende laag aangebracht moet worden.
 

Willem.S

Specialist Hout/Bouw
  • #19
Normaal zaagt men een strook passend tussen de flensen, en daar wordt tegen geschroefd.
 

WDonkers

  • #20
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ben er aan uit.
Ik ga de stalen balk afwerken met Promatect H
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu