Bosch ZWR 24-5 ae Storingsmelding EA opgelost

Pointofnoreturn

  • #1
Paar dagen geleden was onze combiketel onregelmatig in storing.
Hier en daar op diverse fora gezocht wat het probleem zou kunnen zijn.
EA code is blijkbaar een ionisatie probleem waarbij vaak als oplossing het vervangen en of schoonmaken van de ionisatie elektrode wordt aangeraden.
Na eerst de elektrode schoongemaakt te hebben , helaas geen resultaat.
Ik merkte bij toeval dat de "gesloten" ketel bleef prima branden als ik de mantel van het gesloten gedeelte een haartje open zette, zodra ik de mantel weer dicht schroefde ging de ketel weer in storing.
Toch nog verder gezocht op internet voordat ik een ontstekings setje inc. ionisatiepen a 40 euro zou gaan kopen.
Ik stuitte op een artikel over het schoonmaken van de venturi in de rookgas afvoer en heb dit gedaan samen met het grondig reinigen ( met perslucht ) van de ventilator en afvoer.
Alles werkt weer als voorheen.
Ik hoop dat ik hierbij een kleine bijdrage heb kunnen leveren.
 

Tumkie

  • #2
... waarschijnlijk probleem van re-circulatie --> rookgasafvoer lekt !
 