Boiler slaat vaker aan

Gjsalm

  • #1
Beste mensen,
Wij hebben een Nefit HR Combi 21H.
De laatste maanden slaat de boiler (zonder dat er vraag naar warm water is) veel vaker aan dan in het verleden. In plaats van enkele keren per dag zo'n 10 tot 15 keer per dag. Het bijzondere is dat dit feit zich soms een aantal dagen achter elkaar voordoet en dan weer een aantal dagen niet. Bij de jaarlijkse servicecontrole gaf de monteur aan geen verklaring te kunnen geven.
Wie weet wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Met vr. groet,
Gertjan
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Verliest die geen warmte naar de verwarming?
 

Gjsalm

  • #3
Ja dat klopt.
Maar daarbij is ook het volgende van belang te weten. Sinds november vorig jaar heb ik een houtkachel (en een extra pomp) op de cv aangesloten. De houtkachel brand 's nachts niet. In periodes dat de boiler vaker aanslaat zijn dan 's morgens de radiatoren een beetje lauw warm. In de dagen dat de boiler normaal (dus veel minder) aanslaat zijn de radiatoren 's morgens koud.
Gertjan
 

Gjsalm

  • #4
Ik vergeet in mijn vorig bericht te melden dat de thermostaattemperatuur van de cv zo is afgesteld dat de ketel ook 's nachts niet aanslaat. Dus als de radiatoren 's morgens lauw zijn dan komt dat niet van de cv ketel, maar door de boiler.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
U driewegklep van de ketel tussen de boiler laat door,dus zal vervangen moeten worden.

Waarvoor heeft u een extra pomp nodig?
 

Gjsalm

  • #6
De extra pomp moet zorgen voor circulatie in het systeem als de houtkachel brand. Anders zou de watertemp. in de houtkachel te hoog worden.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #7
Gjsalm schreef:
Ik vergeet in mijn vorig bericht te melden dat de thermostaattemperatuur van de cv zo is afgesteld dat de ketel ook 's nachts niet aanslaat. Dus als de radiatoren 's morgens lauw zijn dan komt dat niet van de cv ketel, maar door de boiler.
Mijnheer,
Bij een combiketel als de Nefit HRC21, mag je de ketelwatertemperatuur absoluut NIET terugzetten.
Dat verklaard ook meteen waarom Uw ketel vaker aan zal slaan op warmwater.
De boilerthermostaat vraagt 60graden.
Als U de ketelthermostaat (dus in de ketel) te laag hebt staan, doet de ketel er te lang over om Uw boiler op temperatuur te krijgen, met het gevolg dat deze vaker aan zal slaan.

Bij een boilertemperatuur van 60graden, moet U de ketelthermostaat ten alle tijden op minimaal 80 graden laten staan, zodat de ketel een soort van "overshoot" heeft op de boiler.

De verklaring voor lauwe radiatoren is nog simpeler.
Uw ketel staat zijn best te doen om de boiler op temperatuur te krijgen.
Iedere keer als de ketel aan zijn ingestelde keteltemperatuur komt, schakelt de 3-wegklep even naar de stand verwarming.
De externe pomp die U op de houtkachel heeft geplaatst, "trekt" de restwarmte uit Uw cv toestel, en verwarmt zo de radiatoren.

De oplossingen die me zo snel even te binnen schieten:
-Pompschakeling toepassen op de houtkachel
-Houtkachel hydraulisch neutraal aansluiten

Wat U vooral MOET doen, is Uw ketelthermostaat terug zetten op minimaal 80 graden.

suc6
 

Gjsalm

  • #8
Dank voor de adviezen.
Wat betreft de laatste reactie wellicht ter verduidelijking nog even het volgende. Waar ik gesproken heb over `thermostaattemperatuur van de cv` bedoelde ik de kamerthermostaat en niet de ketelthermostaat. Aan de laatste is niet gesleuteld en staat al jaren op dezelfde stand.
Wat mij overigens blijft verwonderen, waarom de situatie met enige regelmaat veranderd. Na een paar dagen met vaker aanslaan van de boiler, volgen dagen waarin dat weer veel minder gebeurt en omgekeerd.
Nogmaals dank.
Gertjan
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #9
Dat veranderd de zaak een beetje natuurlijk.
Wat al eerder aangegeven was, een doorlekkende 3-wegklep kan dan natuurlijk de oorzaak zijn.
Misschien in dit geval toch verstandig om er even een specialist naar te laten kijken.

suc6
 

Chathanky

  • #10
Bij deze ketel was destijds geen noodzaak om een hydraulisch neutraal cv circuit te hebben (hier is in de beschrijving niks van terug te vinden).
Aangezien dat onregelmatig voorkomt kan het duiden op vervuiling of een niet goed functionerende driewegklep.

Mocht je ooit een andere ketel (laten) plaatsen houd er goed rekening mee dat de extra pomp voor problemen kan gaan zorgen zoals Gorp eerder beschreef.

Wat je ook kan doen is contact onemen met Nefit of de ketel gevoelig is voor een extra pomp in het circuit.
 

Proost

  • #11
De nefit HR-combi is zeker wel gevoelig voor een externe pomp.
Als de stromingsschakelaar niet in russtand komt zal de ketel op storing gaan. (code 2.) Dit geldt iig voor de turbo.
 