Binnenkant vaatwasser onder (lichte) spanning

Pepjo

  • #1
Merk : Miele
Type : excellent plus / HG 01
nr : 00/63379831

De vaatwasser is onlangs verplaatst naar een nieuwe plek, heeft echter dezelfde groep gehouden ( z'n eigen).

Nu blijkt dat er op de metalen binnenkant een spanning staat, waardoor je lichte schokken krijgt. Dit is zowel bij de stand-by stand als bij de helemaal-uit stand.

Op de multimeter lees ik, in de stand V-wissel/2000m, een continu wisselende spanning tussen de -30 en 30 af, dat loopt in stappen heen en weer.

Iemand een idee ?
 

Fiesiekus

  • #2
Met welk ander punt stond de multimeter geschakeld?
 

Pepjo

  • #3
Ik heb de vloer geprobeerd, de kraan en de metalen spoelbak.
Evenals de rvs oven. :D
 

Fiesiekus

  • #4
Neem een verlengsnoer met randaarde, steek de steker in een WCD met randaarde en meet aan de andere kant de spanning tussen vaatwasser en randaardestrip.

(Vroegr had ik als onderschrift: "meten is weten, maar je moet wel weten wat je meet" ) Geldt nog steeds :wink:

Je hebt (kleine) kans dat er een draad beschadigd of scheefgetrokken is bij de verhuizing, waardoor er stroom lekt naar de behuizing. Je hebt wel ALS?
 

Pepjo

  • #5
Ga ik doen, u hoort nog van mij.
 

Pepjo

  • #6
Nou, als ik de aarde van het stopcontact pak (dubbel stopcontact, waarvan 1 ingenomen door de vaatwasser) dan blijft de multimeter op 0000 staan. Plug ik dan de vloer of wasbak aan, dan fluctueert het weer.

Ik zal morgen eens de lasdozen nalopen op een eventuele onderbroken aarde. En ja, al onze groepen zitten achter een aardlek.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Weerstand van je aarde meten.
Meet vanaf je aardcontact naar de kuip, en vanaf dat aardcontact naar de waterleiding en naar bv een stopcontact op een andere groep.
Zo kan je zien of je vereffening goed is.
 

Fiesiekus

  • #8
Kan einde multi-meter betekenen als de spanning te hoog is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Weerstand meet je spanningsloos.
Je kan geen weerstand meten als er een vreemde bron spanning op iets zet.
 

Pepjo

  • #10
Als ik vanaf de kuip naar de aarde van een andere groep meet, krijg ik dezelfde fluctuerende spanning.

Ik vermoed dat de aarde van de vaatwasmachine-groep dus ergens niet klopt. Ik ga deze nalopen.
 

Fiesiekus

  • #11
Trek de vaatwasser-stekker uit de WCD en meet de weerstand tussen randaarde (RA) van deze en de andere RA-groep.
 

Pepjo

  • #12
Weerstand is 1 => aarde kaduuk.
 

Fiesiekus

  • #13
1 wat?
 

Pepjo

  • #14
Ohm : beide pennen tegen elkaar : weerstand is 0. Pennen op twee RA's : weerstand is 1, maximaal.
 

Fiesiekus

  • #15
Da's niet kaduuk. Meet eens de weerstand tussen RA van stekker en de metalen kuip?
 

Pepjo

  • #16
Tussen Ra stekker en kuip is 0 Ohm.
 

Pepjo

  • #17
Probleem opgelost : was inderdaad een losgeraakte aarde in de WCD.
Bedankt voor alle meedenken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu