Betonvloer afstand tot muur.

Lex1986

  • #1
Heren,

Ik ga binnenkort mijn badkamervloer opnieuw storten. Mijn verdiepingsvloer bestaat uit houten balken. Ik heb aardig veel gelezen en weet voor 90 procent hoe ik het aan wil gaan pakken.

Wat ik overal lees is dat ik de betonvloer 20mm van de muur vrij moet houden en dat ik dit later dichtzet met Kimband en Kimpasta. De betonvloer komt waarschijnlijk op geluidsisolatie te liggen en niet direct op de balken.

Dat is het enige punt waarbij ik mijn twijfels heb. Waarom moet dit 2cm zijn? Ik zou zeggen dat 5mm ook genoeg is om uitzetten/krimpen op te vangen. Daarnaast lijkt mij 5mm ook beter af te dichten met kimband dan 20mm. Ik wil natuurlijk voorkomen dat ik straks met een lek zit.

Bedankt,
Lex
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Ik weet niet waar jij leest, dat je 20 mm vrij moet houden. :shock:
Als je zwaluwstaart platen gebruikt, dan zet je eerst randisolatie rondom tegen de muren.
En die is vaak maar 5 mm dik.
 

Lex1986

  • #3
Beste Peter,

Bedankt voor uw reactie. Ik heb hier op het forum een beschrijving van Reppel gevonden. Hierin staat beschreven dat op houten vloeren er tussen de muur en de lewisplaat 10mm moet zijn. Wanneer de lewisplaat op isolatiestroken ligt moet dit 20mm zijn.

Ik kan de beschrijving nu niet linken. Zodra ik weer achter de computer zit kan ik die link wel even posten.

Ik kan zelf ook geen reden verzinnen waarom dit 20mm zou moeten zijn.

Lex
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Voor een badkamer vloer is 1 cm ruim voldoende.
Het hoeft tenslotte geen geluid geïsoleerde vloer te worden.
 

Lex1986

  • #6
Peter,

Bedoel je 1cm aan elke kant of 1cm in totaal (rondom 5mm)?

Ik zat er wel aan te denken om de vloer op isolatiestroken te leggen om loopgeluid te verminderen, maar dit raadt u dus af?

Of misschien begrijp ik u verkeerd.

Bedankt. Lex
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #7
Het is onnodig, om isolatie stroken onder de platen aan te brengen.
En in een douche heb je geen loop geluiden, omdat je daar bijna altijd op je blote voeten rondloopt.

Rondom 5 mm isolatie is voldoende als er geen vloerverwarming in komt.
Anders 1 cm aanhouden rondom.
 

Lex1986

  • #8
Peter,

Bedankt. Ik ga die 5mm rondom aanhouden.

Even ter bevestiging: Over die 5mm gewoon kimband en kimpasta gebruiken is voldoende om het waterdicht te maken?
 

Lex1986

  • #9
Heren,

Ik heb na alle informatie 90% van het plan compleet. Er is wel een vervolg vraag. Over het afschot van de inloopdouche. Ik heb hier wel het een en ander op gevonden maar kom er toch niet uit.

Het liefst zou ik de afloop in die betonvloer verwerken. Het laagste punt wil ik de minimale dikte 3.4cm hebben en daar dus ook mijn drain plaatsen. Het vlakke gedeelte van de vloer zou dan +-4cm zijn. Hoe kan ik dit nou het beste doen?

1) In twee delen storten. Eerst een bak maken en daarin de afloop verwerken. Dit uit laten harden en dan het overige gedeelte van de badkamer storten. Dit lijkt mij qua stevigheid en waterdichtheid niet de beste oplossing.
2) Alles vlak op 3.4cm. Dan de afloop in de lijm leggen. Dit zou zeggen dat in het vlakke gedeelte alle tegels dik gelijmd moeten worden.
3) Een frame maken met daarin de afloop verwerkt. Eerst het douche gedeelte storten met afloop erin. Dan het frame weghalen en de rest van de vloer storten. Eventueel een plank met folie op het aflopende gedeelte leggen zodat het beton niet gaat kruipen?

Hopelijk leest iemand dit topic nog en kan iemand mij hierbij helpen!

Bedankt
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Ik ben geen vloerenlegger, dus hoe te storten kan ik je niet bij helpen.

Weet wel dat een afschot van 0,6 cm op 1 meter te weinig is. Ga voor minimaal 1 cm, liever nog 1,5.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #11
Je kan beton gewoon onder afschot smeren. Het is geen water wat naar het laagste punt loopt.
 