Beton op zand - draagbalken weg?

Barenaar

  • #1
Huidige vloer is op niet al te sterke draagbalken: 3.20m overspanning, 1600x70 en hoh=60.

Veel last van optrekkend kou. De vloer moet toch open vanwege verbouwing dus wil ik beton op zand. Het is in Baarn en hier zijn de huizen op zand gebouwd. mijn vraag: moeten de draagbalken er dan allemaal uit?

En als iemand zou willen: welke lagen zou ik moeten hebben?
ik dacht aan:
-zand (aantrillen in verschillende lagen, of in 1x alle zand storten en dan aantrillen?)
-tempex 100mm
-folie
-beton 100mm
-gegalvaniseerd net (hoeveel mm? en moet deze op klossen oid)
-vv
-dekcement 50mm
-keramische tegels.


ik laat het allemaal nog door constructeur bekijken, maar ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft en vooral of de huidige draagbalken er zonder meer uit kunnen.
 

Tiho

  • #2
De wapening moet in het beton, niet in de dekvloer.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #3
Zand in lagen van 10 cm trillen met een standaard trilplaat.
Folie onder de isolatie optrekken tot boven de vloer
10 cm isolatie.
10 cm beton en zoals Tiho al aangaf met standaard wapening rond 6 mm 150 mm mazen in de betonvloer. (hoeft niet gegalvaniceerd)
5 a 6 cm cementdekvloer met vloerverwarming met randfolie rondom(voor de werking van de vloer)
Tegelvloer rondom ook vrij houden.(Ongeveer 1 cm)


Persoonlijk deed ik het volgende.
6 a 8 cm isolatie onder de vloer.
10 cm betonvloer.
Noppen isolatie met er in verwerkt vloerverwarming en afwerken met dekvloer en tegels.
Het laatste paket incl de isolatie en tegels ongeveer 8 cm aan houden.
Door dit systeem verwarmd de betonvloer stukken minder en de dekvloer vele malen sneller.
 

Barenaar

  • #4
Beste renee,

Bedankt voor je antwoord. Zouden de draagbalken eruit moeten?
 

BeeTeeWee

  • #5
Ja, de vloerbalken kunnen er het beste uit.

-zand (aantrillen in verschillende lagen, niet al te zware trilplaat binnenshuis!)
- dampdicht plastic
-tempex 100mm (drukvaster is EPS)
-opnieuw folie
- klosjes ongeveer 30mm hoog, zodat het betonijzer niet met zuurstof in aanraking komt
-betonijzer op de klosjes, 6 mm voor normaal woongebruik is prima
-vloerverwarmingsslang op het betonijzer vast tiewrappen
- kifbeton 80 a 100 mm
-keramische tegels.

Succes ermee.
 

Barenaar

  • #6
Beeteewee, bedankt voor je duidelijke opsomming.
één vraagje: sommigen raden aan om noppenfolie of andere soort folie onder de vloerverwarming te plaatsen. Dat zou warmtestraling naar beneden beperken. Heb je enige ervaring daar mee?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #7
Vaak wordt heel de betonvloer als buffer gebruikt. Duurt langer op om te warmen, maar vloerverwarming is niet bedoeld voor snelle warmtewisselingen. Het blijft een hele discussie met voors-en-tegens :)

In dat geval zou ik meer isolatie onder de vloer leggen. PS is er in verschillende drukklasses geloof ik.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.