Berekenen capaciteit afzuiging

Jack Hals

  • #1
Geachte Forumleden,

Vragen.
Hoe bereken ik de benodigde afzuigcapaciteit?
Is de huidige capaciteit 160m3/u voldoende?
Bestaan er buisventilatoren met uitgestelde looptijd?

Situatie.
Badkamer L320cm, B116 cm H 235 cm. Aparte WC L116cm, B85cm H 235cm.

In de badkamer staat een douchebak, wasmachine en condensdroger. Na plaatsing doroger merk ik dat er extra vocht in de badkamer komt.

Wc + badkamer worden geventileert dmv een buisventilator td-160/100. Deze is aan vervanging toe.
 

Tiho

  • #3
Is het heel moeilijk om de topic starters door te verwijzen naar google zonder elke keer te doen of ze niet goed bij hun hoofd zijn?
 

Chathanky

  • #4
50 m3/h is de minimale eis voor de ventilatie van een badkamer. 160 m3/h is dus ruim voldoende.
Als je enkel de badkamer neemt zou deze met 160m3/h de ruimte theoretisch 20x ventileren, eens per 10 minuten. Dit is echt wel veel

Condensdrogers voeren zeker het vochtgehalte op in een badkamer maar die draait toch niet de hele week door.
 

Jack Hals

  • #5
Tiho en Chathanky,

Bedankt voor jullie advies. Bij nader inzien is het dus vrij eenvoudig te berekenen.

De inhoud van je badkamer 8,7m3 deel dit door de afzuigcapaciteit van de buisventilator 160m3/u = 18,4 per uur wordt de lucht in de badkamer ververst. Deel 60 minuten door 18,4 = 3,26. Dus elke 3,26 minuut wordt de lucht in de badkamer ververst.

De capaciteit van de buisventilator lijkt me inderdaad meer dan voldoende.

Groet André
 

Chathanky

  • #6
Met dat "meer" dan voldoende is ook juist uitgedrukt. :wink:

Wel een kanttekening is dat die hoeveelheid ook ergens vandaan moet komen. Dit kan door een kier onder de deur of een rooster in de deur.
In een kierdichte ruimte zuig je namelijk niets af.
 