Belastbaarheid installatiedraad samengestelde kern 4 mm2

MartijnJS

  • #1
Ik wil mijn omvormer van max 16,5A aansluiten op één groep in de meterkast. Nu heb ik 3 losse installatiedraden gekocht (fase, neutraal en aarde) om de omvormer aan te sluiten. Het is echter draad met een soepele / samengestelde / litze kern. Ik kan nergens de belastbaarheid in ampère vinden van deze kabels. Weet iemand dat? En is een samengestelde of massieve kern hoger belastbaar?

Dank!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Maakt niets uit, gaat om de koper oppervlakte en die is gelijk.
 