AWB warmwater platenwisselaar ontkalken

KasperJ

  • #1
Mijn waakvlam van mijn AWB verwarming/warmwater ketel valt regelmatig (eens per dag) uit Volgens de verwarmings installateur komt dit waarschijnlijk omdat de platenwisselaar voor het warmewlater verkalkt is (ketel is van 1996). Hun advies is om de platenwisselaar te vervangen door een ruil platenwisselaar. Kan ik de platenwisselaar niet zelf ontkalken, en zo ja waarmee (het spul van het koffiezet apparaat is waarschijnlijk niet sterk genoeg).
Heb al geprobeerd om de tapwater temperatuur terug te draaien maar dat lost het probleem niet op.
Antical?Azijn? Of is er iets professionelers in de handel?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Als ik eerlijk ben lijkt het me vrij stug dat de waakvlam uitgaat door een verkalkte wisselaar.
Heb je ook merkbaar minder of kouder water dan? En wat voor AWB ketel heb je precies?
 

Big smurf

  • #3
Lijkt mij eerder een probleem met het thermokoppel cq max beveiliging.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Volgens de forumregels geven we geen mening over instalatiebedrijven e.d.
Ik zou aan de hand van de instalatiehandleiding van uw (nog niet genoemde) type ketel de werking van de ketel te doorgronden, en na te gaan of de waakvlam inderdaad uit kan gaan door een verkalkte platenwisselaar. 't kan zijn dat er een beveiliging in het thermokoppel circuit zit, maar hoort een regeling de temperatuur terug te regelen voordat een beveiliging aan spreekt.

Valt het ding uit tijdens warmwatergebruik of ook voor CV? (had u dit afgelopen winter ook?)
 

Lytjepole

  • #5
Als het een thermomaster HR is dan is het meestal de maximaal beveiliging die kapot is. Dit is eventueel vrij makkelijk te testen door hem (tijdelijk en onder toezicht) door te verbinden. Andere oorzaak kan een defecte ventilator zijn. Of het thermokoppel, maar meestal de maximaal beveiliging.
 

KasperJ

  • #6
Ik zal zo even kijken naar het exacte model van de ketel
(ze liggen boven nog te slapen ).
Ik kan al wel zeggen dat het een VR, geen HR ketel is.
De waakvlam valt niet uit bij de CV, alleen bij warm water vraag.
De redenatie van de installateur (en ik zie daar wel wat in) is dat bij een verkalkte platenwisselaar er te weinig water door de warmte wisselaar stroomt waardoor de temperatuur van het water te snel en of te hoog wordt waardoor de ketel op zijn beveiliging af valt, en dus de waakvlam uit valt.
Als de fam wakker is, ga ik even naar het exacte model kijken.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Maar stroomt er ook minder water door de ketel?
Overigens: TS vraagt niet om een mening over zijn installateur, hij vraagt advies over ontkalken. Waarop ik zeg dat dat me stuk lijkt.

groeten
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #8
Het is goed mogelijk dat het de platenwisselaar is, de temperatuur loopt snel op dus springt de maximaal aan.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Maar dan is er meer dan alleen een verkalkte wisselaar aan de hand.
De regelthermostaat zou eerst moeten terugmoduleren, en daarna eventueel nog pendelen. Maar voordat dat gebeurt is de waterstroom al zo gering dat het mij stug lijkt dat daar niet eerder klachten over zouden zijn. Dus nogmaals: Hoe is de stroom water uit de warme kraan?
 