AWB ketel, ventilator continue op laag toerental

Kasperjan

  • #1
Goedemorgen,
Na twee jaar modderen en onderdelen vervangen is het eindelijk duidelijk waarom mn waakvlam steeds uitvalt. De condensator op de printplaat van de regelunit is kapot. Helaas begint de verwarmingsinstallateur niet aan het los en weer vast solderen van een nieuwe condensor. Een nieuwe unit kost me aldaar 250 euro. Het zal het wel waard zijn maar de ketel is van 1996 dus 250 euro lijkt me de ketel niet meer waard. Nu heb ik de unit even opengemaakt en ik denk dat ik de condensator (C8) wel heb gevonden alleen weet ik niet waar ik op moet letten bij het kopen van een nieuwe.
Dit staat op de condensator: P653 u22 K630 H7
Zo'n condensator kan ook niet meer dan een paar euro kosten, maar dan moet ik wel weten wat ik moet halen.....
Wie kan me verder helpen.

Alvast bedankt
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
C8 dient volgens mij alleen voor de afvlakking van de65 volt die de ketel nodig heeft tijdens rust zodat de ventilator op laag stand blijft branden.
Als die 65 volt weg valt komt er niet voledoende zuurstof in de ketel en zal de waakvlam stikken.

Zo'n condensator kun je in iedere normale electro zaak halen.
Volgens mij hoort er nog een F achter de u en is het uf dat betekent micro farad.
Het mag trouwens niet om veranderingen of reparaties op print niveau uit te voeren.

Kijk anders eens op marktplaats voor een 2e handje.
 

Kasperjan

  • #3
Ik heb een probleem met mijn AWB 23.29WT en ik moet de condensator op de printplaat vervangen danwel een hele nieuwe regelunit.
Ik heb tijdelijk de middelste van de drie jumpers zo gezet (on positie) dat de fan bij geen warmte vraag continue op laag toeren draait. Ik hoop nu dat de waakvlam niet steeds uitvalt (dit is het probleem bij de kachel).
mijn vraag is nu of het kwaad kan dat de fan constant blijft draaien ipv om de paar seconden.
Alvast bedankt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Sterker nog: deze ventilator MOET minimaal altijd op laaglast blijven lopen, anders stikt de waakvlam in het toestel.
hiervoor is die 65 volt gedacht.
kan dus geen kwaad, hoort zo.
 

Kasperjan

  • #5
Beste Obelix,

Volgens handleiding, draaid normaal gesproken de fan tijdens rust met een freq van 1.5 sec aan en 2.5 uit, e.e.a om de waakvlam niet te verstikken naar ik aanneem (aan/uit tijden kunnen ook andersom zijn, weet ik even niet uit mijn hoofd) daar zorgt die condensator natuurlijk voor. Alleen dmv een dipswitch kan je dit overbruggen en de fan in rust continue laten draaien (inderdaad 65V).
Maar ik ben blij dat je van mening bent dat dit geen kwaad kan.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
En die condensator is dus defect, begrijp ik uit de andere aanvraag.
Even een tip
Hou het bij 1 topic dan komen we er wel uit.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Topics aan elkaar geplakt.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Bij dit type ketel zal als de ventilator niet draaid op laag toerental als deze wordt aangestuurd telkens met een paar seconden de ventilator zwaar draaien.

Als de dipswitch 2 op - ON op continu laagtoerental wordt gezet zal de ventilator wel draaien omdat de tijd langer duurt en de ventilator dan wel gaat draaien.

De (standaard)lagers SKF vervangen van de het schoepenrad zal het zware draaien verhelpen en dan kan de dipswitch 2 - OFF weer op de intermitterende stand gezet worden.

Bij de 23.09 was vaak de condensator defect bij de 23.29 is de condensator niet defect, anders zou deze ook niet op de continu lage stand kunnen draaien.

Vr Gr en succes ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu