AWB 2HR 28.02 geeft geen warm water als de cv warmte vraagt

Kraan

  • #1
AWB 2HR 28.02 geeft geen warm water als de cv warmte vraagt.
Ik heb net een nieuwe Honeywell chronotherm vision aan de muur gehangen ipv de oude draai knop.
Maar met die ouwe draai knop was er al het zelfde probleem.
Als dus het vlammetje op de kamer thermostaat aan staat en je stapt onder de douche geeft de ketel geen voorrang aan het tap water .
Is dit soms een defecte tapsensor?
4 weken geleden is er al een nieuwe drieweg klep ingegaan.
En ik vind zelf dat hij wat weinig warm water geeft.

Alvast bedankt
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Precies tap sensor vervangen,controleer gelijk of de dompelbuis daarvan niet lek is.

Haal de sensor eruit en kijk of die droog is.
 

Klorissa

  • #3
Het zou misschien ook de driewegklep motor kunnen zijn.
 

Kraan

  • #4
Oke, bedankt voor jullie snelle reactie
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
@Klorissa,

TS schrijft:

4 weken geleden is er al een nieuwe drieweg klep ingegaan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
De motor is een ander onderdeel.
 

Klorissa

  • #7
The headhunter schreef:
De motor is een ander onderdeel.
goed opgemerkt meestal en ik noem geen namen zijn het andere die het niet goed lezen :lol:
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
Een driewegklep kan je ook onder verstaan compleet (met motor).


Anders vermeld TS wel het binnenwerk (cartrige).
 

Kraan

  • #9
Oke , heb de sensor vervangen maar het probleem is er nog steeds,
klep is goed want ik heb hem getest met een koude cv instalatie en toen warm water getapt en dan word de cv leiding niet warm.
Kan het een instelling zijn ? van de thermostaat of de ketel????
Sensor was trouwens droog , heb er ook nog een filtertje uitgehaald en schoongemaakt en de opbrengst is nu goed , 6,5 liter per min.
B.v.d.
 

Klorissa

  • #10
In welke stand staat de drieweg klep en is het waterkoud?Er zit nl ook nog een mengventiel onder de ketel.Als de ww leiding tot aan het mengventiel heel is heb je grote kans dat daar je probleem zit
 

Kraan

  • #11
Ik heb me mengventiel al helemaal uit elkaar gehaald , tenminste als dat dat stukje buis is die met 2 doorvoeren je ketel in gaat . waar ook die veer in zit .
 

Klorissa

  • #12
Ik heb nog nooit een mengventiel uit elkaar gehaald want als hij defect is zet ik er gewoon een nieuwe in.Maar je moet wel eerst de oorzaak van de storing weten voor je hem op kunt lossen en het is vaak een kwestie van logisch nadenken dus nu breng je mij in een lastig parket waar ik niet zo snel een antwoord op kan geven
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Ja Kraan dat is het meng ventiel.

Als je warm water vraagt, naar welke kant staat dan de witte hendel op de VC8010 klepmotor?
 

Kraan

  • #14
Hij staat altijd naar rechts toe behalve als de cv aangaat dan gaat hij naar links.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #15
Dan werkt de driewegklep goed.
 

Kraan

  • #16
Oke" , maar kan het dan een instelling zijn van de ketel of van de kamer thermostaat ? De laatste keer dat de cv monteur is geweest heeft hij ook een instellingen veranderd bijvoorbeeld de pomp op niet continu gezet,
 

Kraan

  • #17
Nou de eerste dag nadat ik de tap sensor vervangen had , heeft hij nog 1 keer koud water gegeven , maar dat is maar 1keer geweest want nu doet hij het weer prima !!!
Bedankt voor jullie hulp allemaal , en ga zo door echt top!!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #18
Bedankt voor de terugmelding.Fijn dat het is opgelost.
 

Kraan

  • #19
Sorry , dacht dat het weer goed was !
Maar het volgende gebeurt nog steeds ; Als de ketel stookt voor de cv en je pakt water Maakt hij volgens mij het voorraad vat voor ww leeg maar geeft hij geen nieuw warm water .
dat merk ik omdat het water eerst wel gloeiend heet is en dan naar een 3 a 4 min steeds kouder wordt totdat die steen koud water geeft.
Tapsensor is inmiddels vervangen , 3-weg klep werkt goed .
Als de cv niet aanstaat werkt alles gewoon goed ,maar nu gaat hij gewoon niet branden als je www gaat tappen en het voorraad vat is leeg.

B.v.d.


Aan het bestaande topic geplakt voor de duidelijkheid, mod.
 

Kraan

  • #20
Oke , dit is niet slim maar ik weet wat het is ik had dus een cronotherm vision gekocht en geplaatst .

Maar deze is er dus in aan uit versie en als modulerende versie , dus je raad het al ik had dus de verkeerde (aan uit ) gekocht en die zat aan gesloten op open therm aansluiting .

Stom stom stom

Maar ik heb er toch het een en ander van opgestoken dus nomaals bedankt voor jullie hulp.
( ben er trouwens wel zelf achter gekomen , als leek zijnde ) :cool:
 