Awb 28.02 wt wil niet stoken

Status
Niet open voor verdere reacties.
He hallo

Ik ben nog steeds aan het stoeien met mijn ketel.
Degenen die mijn eerdere topics zien zullen wel denken ""nog steeds"" ???
Maar het is echt tussendoor werk.
En ik had warm drinkwater en het was lekker weer, en nog meer als genoeg ander werk, dus....
En ik had een neef van me gevraagd voor dit laatste probleempje. Hij zit bij een instalateur, vandaar. Maar aangezien die al een maand ofzo op zich laat wachten en het al wel kouder word.....

Wil ik jullie help nog een keer vragen.

Ik heb een Awb 28.02 neergehangen. Alleen stookt hij nog niet.
Warm drinkwater heb ik. Loeiheet. Heerlijk.
Alleen stoken...
Nu heb ik al een paar keer de voorkap eraf gehaald.
Als ik de kamerthermostaat vol open zet, dus tegen de 35 graden aan, en de stekker van de ketel eruit en erin doe, zie ik de regelklep heen en weer lopen, en gaat hij stoken.
Tenminste, Soms, lang niet altijd, meestal niet ....

Als hij dan per ongeluk wel stookt, en ik vraag warm drinkwater, dan loopt de klep om, ik krijg heet water en klaar. Als ik de kraan dan weer dichtdoe, gaat de klep niet meer terug, dus word het weer koud in huis.

Als ik gewoon de thermostaat open zet gebeurt er nixxx.
Wel heet drinkwater, geen verwarming.

Wat kan dit zijn ???
Pomp loopt volgens mij wel. En de klep loopt ook om als ik met die stekker kloot, dus de klep is los.

Op het display geeft hij de watertemp aan. Meestal een 6 of 7 ofzo, enkele keer een 5. Er staat GEEN punt achter dat getal.
Ik las op de klep van de ketel dat de temp gevolgd moet worden door een punt, ten teken dat de ketel in bedrijf is.
Ik denk dat hij wel in bedrijf is, want ik heb warm drinkwater.
Maar waar is dan die punt ????

En waarom moet ik nog steeds zo een stom ventilator kacheltje neer zetten om de kamer op te warmen ???

grtn Niels

Oja, voor de duidelijkheid: met drinkwater bedoel ik leidingwater. Niet dat ik het heet drink, maar radiateur water kan ook warm zijn. (en is niet te zuipen !!!!)

En ik heb zo een ouderwetse Hornywell draaitermostaat. Zo een ""gouwe ouwe"". Nog met twee van die wijzertjes en zo een kwik druppel.
Die is aangesloten op rood en blauw van de ketel. Er schijnen er nog twee te zijn voor opentherm ofzo, maar die kan ik nergens vinden.
 
Je klep aanname is fout.
Dat de motor beweegt wil niet zeggen dat de klep werkt.

Als je naast de witte handel kijkt zie je een aluminium nokje(links)
Deze kan je indrukken en dan kan je de klep een kwartslag draaien en komt de motor los van de klep.
Hieronder een stift welke je kan indrukken, dat is het deel waar het om gaat.
Ik denk niet dat dit het probleem is.

Sluit de aansluitingen van de thermostaat eens kort onder de ketel, indien de ketel dan wel start is de thermostaat defect of de bekabeling ernaar toe.

Ik vermoed dat de tapsensor defect is, waardoor de ketel eigenlijk aldoor op WW blijft staan.WW heeft voorrang op CV dus heb je geen CV.

De tapsensor zit achter je driewegklep(2 zwarte draadjes) deze hoor je gewoon uit de dompelbuis te kunnen trekken.
Is de sensor vochtig of zit er kalk op dan is de sensor defect en de dompelbuis ook, beide vervangen lost je probleem op.

In de tussentijd kan je verwarmen door de ketel in service mode te zetten, hij gaat dan steeds een kwartier vol draaien.Na dat kwartier moet je hem zelf weer terug in service mode zetten voor het volgende kwartier.
Druk op MODE totdat er een H in het scherm komt.
Houd dan de mode toets 1 sec ingedrukt De H knippert een keer en je ketel start direct.
Na een kwartier gaat de ketel weer terug in zijn normale mode.
 
Nee, de elektronica meet dan een waarde die hoort bij WW vraag en zal dus voor WW gaan draaien of de elektronica meet een waarde die hoort bij een hete boiler en zal daarop handelen.Bij normaal bedrijf kan de sensor ook deze waarden geven.
 
Idd de tapsensor eerst controleren, eventueel vervangen, ding kan rare storingen geven, ook zonder codes.
 
Op de AWB 2HR hoeft niet perse een opentherm aansluiting te zitten. Op de oudere modellen zat dit niet. Hierop was een modulerende thermostaat wel aan te sluiten icm een interface printje.

Succes.
 
Xr8 schreef:
Op de AWB 2HR hoeft niet perse een opentherm aansluiting te zitten. Op de oudere modellen zat dit niet. Hierop was een
.

Wat zijn "oudere" modellen ?? Zijn daar bopuwjaren ofzo aan vast te knopen, of productie nummers ofzo ??

Wel zie ik twee draadjes los in de ketel liggen. Rood en Zwart. Er zit een krimpkousje overheen aan het uiteinde. Waar zijn die voor, of kunnen die voor dienen, of hebben die geen nut ??

Tot slot, die tapsensor. Komt dat vaker voor dat die dingen de geest geven, of is dat wat meer uitzondering ??
Wat kosten die dingen ongeveer ???
En ken zo een ding stuk gaan van droog staan, of heb dat er nixxx mee te maken. ?? Dit omdat de ketel een maand of 4 of 5 leeg en droog buiten dienst heeft gestaan.
 
Defecte tap-ntc is een bekend probleem bij deze toestellen. Dan even uit het hoofd: ik meende dat modellen van voor 1998 geen opentherm beheersen.
 
Heeee hallo

Even een update: een dag of 8 terug is de monteru geweest voor een service beurt.
Die heeft direct even naar de storing gekeken.
De sensor in de boiler was stuk.
Een stukje draad met een koperen steeltje er aan.
Als ik het stekkertje lostrok kon ik gewoon stoken.
Had ik eerdere moeten weten . . . . .

In ieder geval: sensor vervangen, en hij stookt weer als een trein..

grtn Niels
 