ATAG-combiketel S-HR24T 1999 ploft bij ontsteken

Adrie1945

  • #1
Mijn ATAG-combiketel S-HR24T (1999) laat bij warmtevraag in de onstekingsfase een aantal ploffen horen. Ook is er als de brander is ontstoken een resonantiegeluid vanuit de ventilator te horen waarbij de hele omkasting meetrilt.
Onlangs trof ik na thuiskomst de ketel aan met knipperend error op het display (t02, geen vlamvorming). Met de resetknop kon ik de zaak weer opstarten.

Mijn installateur meende dat de gasdruk te hoog was, waarna NUON de drukregelaar van de gasmeter heeft vervangen. Maar dat had géén resultaat.
ATAG heeft enkele jaren geleden de warmtewisselaar vervangen omdat er bij de fabricage was verzuimd om de bouten met het juiste moment aan te draaien, waardoor de pakking er tussen uit geblazen was.

Heeft iemand een vermoeden wat er nú aan de hand kan zijn?
Bij voorbaat dank, Adrie
 

MarcoDezicht

  • #2
Goede avond .

Als ik het zo lees is het toestel toe aan een goede onderhoudsbeurt .
Waarschijnlijk is de gas lucht verhouding niet goed afgesteld of er een branderreep defect.
Laat het toestel even goed op zijn CO2 afstellen dit zowel op hooglast als op laaglast en even naar de brander pakking kijken het kan best zijn, dat deze verbrand is door de niet juiste afstelling van het toestel.

Een beetje service monteur moet hier uit kunnen komen, maar hij moet wel bekend zijn met het toestel anders wordt het niets.

Succes er mee ik hoop dat je hier wat aan heb.


Wat de het gasblok betreft: ga daar nooit aan draaien want dat is niet de manier om het toetsel af te stellen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Plofstarten word veroorzaakt door een fout gas/lucht mengsel.
Mogelijke oorzaken zijn een te hoge brander druk, defect gasblok, defecte ventilator, lekkende pakkingen rond de branderkamer.

Ik ben geen expert maar deze oorzaken heb ik eens gezien.
 

MarcoDezicht

  • #4
Hoi Headhunter
Dit toestel heeft geen brander druk en is daar ook niet op af te stellen dit toestel dient op zijn CO2 afgesteld te worden .
De rest is een mogelijkheid.

P.s Gas/lucht verhouding is ook niet te meten.

Hier is echt maar één ding de oplossing een Vakman er bij die de goede kennis bezit over dit toestel.
Als hij er niet zelf uit komt laat hen dan contact opnemen met de helpdesk van Atag.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Daarom ben jij expert Marco .
 

MarcoDezicht

  • #6
Maar als je hier lang rond hangt ben jij er ook zo één hoor

Headhunter. :lol: :lol:
 

Adrie1945

  • #7
Bedankt, een monteur heeft geprobeerd de ketel adhv een rookgasmeting af te stellen. Dat hielp wel een beetje, maar het ploffen kwam vrij snel weer terug.
Ik vind dat de temperatuur van het rookgas wat aan de hoge kant. (Ik kan nauwelijks mijn hand op de uitloop bovenaan houden. )
Kan het zijn dat er (ook) iets aan de hand is met de rookgasafkoeling (of die ventilator?
Groet,
Adrie
 

MarcoDezicht

  • #8
Wat ook nog kan is dat de venturie niet goed meer werkt.
Waar heeft de monteur het toestel op afgesteld op hooglast of op laaglast dit geeft een zeer groot verschil.
Uit mijn hoofd moet het toestel een co2 hebben van 9% op laaglast.
En op het gasblok gemeten waarden die zal zo rond de 0.03 liggen als dit hoger is dan 0.50 mb dan is er aan het gasblok gekloot.
Maar dat kan ik hier van daan niet zien.

Wat verstandig is om hem even de brander er uit telaten hallen om de branderpakking te controleren Denk dat deze uit gedroogt is oom de achterzijde.
Als dit zo is dan is de co2 verhouding bij laaglast te laag.
 

Adrie1945

  • #9
Waar heeft de monteur het toestel op afgesteld op hooglast of op laaglast dit geeft een zeer groot verschil.
Dat weet ik niet. Hij stopte de voeler van zijn meter bovenaan in de rookgasafvoer en regelde (met de warmwaterkraan open) met een schroevendraaier iets, waardoor het ploffen wat verminderde en later ophield. Nauwelijks was hij weg of het begon weer.
 

MarcoDezicht

  • #10
Toch even het nul punt laaten meten en de branderpakking het kan haast niet anders moet dat zijn .
laat hem even terug komen .
 

Adrie1945

  • #11
Als de brander bij warmtapwatervraag onstoken is (en dus min of meer op vollast draait) trilt nu de hele omkasting langdurig mee. Het lijkt de ventilator. Waarvoor dient eigenlijk die ventilator?
 

Adrie1945

  • #12
MarcoDEZICHT schreef:
Wat ook nog kan is dat de venturie niet goed meer werkt.
Dat "ploffen" doet de ketel al vanaf 2003, al was het toen niet zo hevig als nu.
Men veronderstelde dat de gasdruk te hoog was. Vervolgens heeft NUON de drukregelaar op de gasmeter vervangen.
In december van dat jaar lekte er water onder uit de ketel. Het bleek dat de pakkingen van de warmtewisselaar er "uit waren geblazen". Dat zou komen omdat de bouten in de fabriek niet met het juiste moment waren aangehaald. In februari 2004 heeft ATAG de warmtewisselaar vervangen. Maar vanaf midden 2004 "ploft" de ketel weer vrolijk bij warmtevraag.
Steeds haalde ik de installateur er weer bij om de boel af te stellen, maar ...

Het ploffen en resoneren doet zich het meeste voor in de ventilatie+ontsteekfase als de brander een tijd lang uit is geweest.
Eerst hoor je de ventilator op gang komen, vervolgens vier, vijf of meer ploffen en daarna resoneert een tijdlang alles mee. Met het moduleren van de brander verminderd het geluid.

De ATAG monteur zou vrijdag 20 jan komen, maar die heeft afgebeld wegens ziekte. De volgende afspraak is op 1 februari.
Ik zal het resultaat op deze plaats melden.

Vriendelijke groet,
Adrie
 

Adrie1945

  • #13
Er bleek een brandersteen gebroken. Dat is gekomen door onzorgvuldig aanbrengen bij het vervangen van de warmtewisselaar, enkele jaren geleden. Daarbij was ook de bovenpakking niet goed aangebracht zodat die was beschadigd.

De ATAG-monteur was verbaasd dat de installateur de gebroken steen niet had opgemerkt.
Omdat de installateur telkens heeft geprobeerd het ploffen te minimaliseren was de ketel totaal ontregeld.

De steen is vervangen en de ketel is opnieuw afgesteld.
 

MarcoDezicht

  • #14
Kijk het is nog niet zo dom geweest dat je de fabriek heb laaten komen .
Maar de conculega heeft dan niet goed gekeken want als de brander er uit wordt gehaald (wat eens in de twee jaar moet worden gedaan)
Zie je het meteen dat hij is gescheurd .

Maar oke het toestel ploft niet meer dus je kunt er weer tegen.
Er bleek een brandersteen gebroken. Dat is gekomen door onzorgvuldig aanbrengen bij het vervangen van de warmtewisselaar, enkele jaren geleden. Daarbij was ook de bovenpakking niet goed aangebracht zodat die was beschadigd.
Dit heeft dan toch de monteur van atag zelf gedaan bij het vervangen van de wisselaar. :lol:
 