ATAG blauwe engel SHR35T koud water drukschommeling 0-4 bar

Fasygo

  • #1
Mijn ATAG Blauwe Engel SHR35T gaf een koude douche nadat de boiler leeg ge-douched was. Bij de ketel gekeken en daar was ondertussen het automatische ontluchtingsprogramma gestart. Druk was normaal.
Apart de WW voorziening uitschakelen zorgde ervoor dat de CV het wel deed. Druk rond de 2 bar, geen schommelingen.
Expansievat OK, Driewegklep OK, geen "normaal water' lekkage vanuit de warmtewisselaar het CV systeem in, Ontluchter OK, Control Tower OK, Modulerende pomp OK.

Wat was nu het probleem?
Toen ik op de druksensor wat kracht uitoefende, zag je in het display de druk verhogen; trok ik eraan, de druk ging omlaag. Dit is niet goed. De druksensor zou geen schommelingen moeten weergeven als je er op drukt of als je er aan trekt.
Conclusie, de Druksensor is defect. Nieuwe gehaald en ja, probleem opgelost.

Dank aan allen die me geholpen hebben om zo verder de diagnose te stellen.
Het leek me handig voor ook de anderen om de oplossing te weten van dit probleem.
Fasygo.
 