Pyromaan25
- #1
Beste allen,
Wij willen een alarmsysteem met een aantal bedieningspanelen, detectiemelders en deurcontacten. Op dit systeem moet tevens twee rookmelders aangesloten worden.
Volgens de installateur moet ik 4x0.6mm2 soepele kabel nemen, beter is 8x0.6mm2,dan heb je altijd genoeg aders.
Nu kan ik eigenlijk maar weinig vinden over die 0.6mm2. Ik vind namelijk 0.22mm2. Heeft de installateur een verkeerde specificatie afgegeven?
Tevens zie ik ook kabel met 2x0.5mm2 en 4x(of 6x of 8x) 0.22mm2. Waarschijnlijk is dat dan een kabel met voeding.
Welke kabel zou ik nu moeten nemen?
Bedankt
Wij willen een alarmsysteem met een aantal bedieningspanelen, detectiemelders en deurcontacten. Op dit systeem moet tevens twee rookmelders aangesloten worden.
Volgens de installateur moet ik 4x0.6mm2 soepele kabel nemen, beter is 8x0.6mm2,dan heb je altijd genoeg aders.
Nu kan ik eigenlijk maar weinig vinden over die 0.6mm2. Ik vind namelijk 0.22mm2. Heeft de installateur een verkeerde specificatie afgegeven?
Tevens zie ik ook kabel met 2x0.5mm2 en 4x(of 6x of 8x) 0.22mm2. Waarschijnlijk is dat dan een kabel met voeding.
Welke kabel zou ik nu moeten nemen?
Bedankt