Agpo foutcode F8 gevolgd door A2

Appeltje

  • #1
Beste allemaal,

Na vanavond een bad te hebben gevuld, stond er een foutcode op de display van mn thermostaat (en ook op de ketel): F8.
Stekker eruit en weer erin... foutmelding opgelost.
Warm water tappen, taptemperatuur loopt op tot 63 graden en je hoort de ketel dan ook terugmoduleren om daar niet overheen te gaan. Hij blijft dan netjes op 63/64 graden.

Warme kraan dicht, geeft op de ketel aan dat de toesteltemperatuur oploopt (van ergens in de 80 graden tot uiteindelijk 96 graden). Dan verschijnt A2.

Ik zie op internet minder ernstige dingen maar ook kapootte warmtewisselaar... iemand enig idee?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Welke agpo?
 

Appeltje

  • #3
Sorry, Agpo Ferroli Econpact 3/225c als ik het goed zeg :).
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
F8
Cv aanvoer temp is te hoog geworden.
Open meer radiatoren.
A2
Volgt meestal op F8,
maximaalmthermostaat heeft geschakeld.

Het kan een pomp zijn.
 

Appeltje

  • #5
Ok, misschien niet helemaal duidelijk geweest van mij maar het gebeurde na warmwatervraag. De ketel had op dat moment geen vraag meer naar warmte (thermostaat was terug naar 19,5 en ruimte was nog 21 graden).

Ik denk niet dat het dus relevant is maar aangezien jullie er meer verstand van hebben: verder heb ik aan de radiatoren niets veranderd, de enige die open staan zijn woonkamer (convectorput) en open keuken (vol open), en soms de badkamer.

Ik heb gisteravond de pomp ontlucht en kon nadat de stekker er vannacht uit is geweest, vanmorgen weer zonder problemen douchen. Nu even afwachten wat er na het douchen van mn vrouw uitkomt.
 

Cvpomp

  • #6
Als ik het zo lees, is het idd een wisselaar probleem.
U kunt parameter 2 (setpoint warmwater) is verlagen , standaard is dat 58 graden mocht de ketel continu op storing valt. Dit is echter wel een tijdelijke oplossing totdat de warmtewiss. vervangen is.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Idd vermoedelijk heeft u een probleem in de primaire wisselaar.
Hoe oud is dit toestel?
Kijk even in de documentatie hoe lang garantie op deze wisselaar zit.
Staat volgens mij achter in het boekje ergens.
 

Appeltje

  • #8
Zeg maar jij tegen u :) maar het toestel is van december 2005, dus bijna 6,5 jaar oud en zit in een nieuwbouwhuis.

Ik kreeg van mn schoonvader de tip om de pomp te ontluchten en ook de ontluchter bovenop het apparaat open te zetten, beide gedaan en vanmorgen ging het douchen 2x goed dus ik kijk het heel even aan...

Die wisselaar had ik ook gezien op internet maar das in het algemeen een dure grap geloof ik :).
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Ja echt duur. En dan moet je jezelf afvragen of je gezien de leeftijd en de investering die Je dan moet doen ( zeker als het geen garantie meer is ) je dat nog moet gaan uitvoeren.
 

Appeltje

  • #10
Ok, thanks!
 

BBB2

  • #11
F8 was bij mij de NTC aanvoersensor (zit links boven op aanvoerpijp. kosten zijn 20Euro met code nummer: 3286130.

diagnose:
F8 betekent dat de aanvoerpijp heter is dan 97graden.
Voelt echter bij F8 storing de aanvoerpijp zoals in mijn geval gewoon koud aan, dan is je sensor stuk wat je met een ohmmeter kunt meten (ik meette 1200 Ohm wat veel te weinig is voor 20graden omgevingtemperatuur.

Bij mijn Agpo ketel uit 2001 heb ik met een kleine tussenpauze in 2008 zowel de aan- als afvoer NTC sensor moeten vervangen want kapot.

Bij de kapotte NTC afvoersensor kreeg ik storing F9.
 