Afvoer wasdroger op ongebruikt schoorsteenkanaal

A

Anonymous

Gast
  • #1
Ik heb in huis een ongebruikt schoorsteenkanaal. Kan ik daar de luchtafvoer van de wasdroger op aansluiten? Of is het een probleem als de lucht zo'n 2,5 m omhoog moet i.p.v. 'opzij'?

Bedankt alvast voor je antwoord.
Rob.
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
Ik zou het niet doen het vocht dat zich in de af te voeren lucht bevindt condenseert in het veel koudere rookkanaal en gaat waarschijnlijk voor een vochtprobleem zorgen (door slaande muren).

Succes.
 
A

Anonymous

Gast
  • #3
Het klopt dat het niet goed is veel vochtige lucht af te voeren door een bestaand schoorsteenkanaal.

Wat misschien wel een optie is om te kijken of je door het bestaande schoorsteenkanaal een pijp kan laten zakken die je aansluit op de afvoer van de wasdroger.
 
A

Anonymous

Gast
  • #4
Ook met een pijp in het bestaande rookkanaal zal er een kans zijn dat er vocht terug loopt als de afstand te groot is.

Ik heb zelf een afvoer door een plat dak gemaakt ongeveer 2 meter dit werkt redelijk wel gaat de pijp vol zitten met aangekoekt stof en komt er af en toe wat vocht terug in de vorm van condens.

Succes
 