Afvoer nieuwe badkamer - 110mm buizen en 50mm buizen.

Pjwl

  • #1
Hoi,

Ik ben bezig om een nieuwe badkamer te maken, hier komt een wc, bad, douch en was tafel op. Nu heb ik een nieuwe afvoer na boven gelegd(110mm) om deze te kunnen gebruiken als afvoer voor de badkamer.
afvoer.png

De blauwe zijn 110mm buizen en de groene 50mm buizen.

Aan de rechterkant zie je een detail tekening over de afvoer van het bad & wastafel wordt aangesloten op de 110mm buis.
Aangezien ik niet heel veel weet over afvoeren, vroeg ik mij af of dit mogelijk is?
 

Pjwl

  • #3
Hoi,

bedankt voor de informatie..
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Let op de haakse aansluitingen op de standleiding. dat is (zo ben ik zeker :mrgreen: ) door Henk zeer bewust zo getekend.
Daar dus géén Y-stukken gebruiken!
Haaks is beter voor de beluchting van de buizen.

Er is wel een tekeningetje daarvan op dit forum beschikbaar, maar dat kon ik in de gauwigheid niet vinden.

Staat in elk geval op blz. 16 van de pdf van Dyka vermeld.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
gelukkig heb ik tekeningen genoeg op pc staan :wink:
aansluiting standleiding.JPG
 
  • Like
Waarderingen: Kees

Pjwl

  • #6
De leiding die vanuit me vloer komt heeft een Y aansluiting, deze gaat dan over na 50mm buis(zoals in mijn tekening) en de andere kant(110mm) gaat dan ca 1 meter onder plafond door voordat deze door de vloer na de 1ste verdieping komt.. in de nieuwe badkamer zit dus alleen die 110mm aansluiting in de hoek van de kamer...
1620219703555.png
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Dit is niet goed gemaakt dus zo werkt je ontspanning niet van de badkamer deze moet altijd 90 graden zijn.
 

Pjwl

  • #8
Ok.. moet ik dan de Y stuk vervangen voor een T stuk? Of moet de laatste gedeelte een 90 graden bocht zijn?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
De T-stuk op de stand leiding die moet 90 graden ook de badafvoer naar de standleiding moet 90 graden wezen.
De wc aan sluiting mag 2x 45 zijn of een stroom bocht 90graden
Bekijk deze film maar Install-tv_ Aanleg binnenriolering - YouTube
 

Pjwl

  • #10
Bedankt voor de informatie, bij het Y stuk kan ik nog bij en zou deze kunnen vervangen moet die dan een stand T stuk zijn of deze
1620222453487.png
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Dit is een stroom T-Stuk 110 90 graden dus is wel goed
Voor badkamer afvoeren een T-stuk 110x75 90 graden
 

Pjwl

  • #12
Bedankt voor de informatie..
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
Graag gedaan beter direct goed dan later spijt.
 

ABCDE

  • #14
"Stroom T-stuk Verloop 3 x mof 90"

Zal wel niet in de bouwmarkt liggen, maar de roodoranje zaak met W heeft ze wel.
 

Pjwl

  • #15
Thanks voor de informatie allemaal..

Nu ben ik met de indeling van de badkamer bezig en zijn er wat verschuiving ontstaan.. de 110mm pijp uit de vloer die blijft.. allen vroeg ik mij af of het volgende kan:
1620627049403.png


de 110mm pvc buis krijgt een t stuk na 50mm voor de bad en douche en 110mm t stuk na het toilet, daarna gaat de rest na het dak toe..

1620627388241.png


Dit is is de indeling van de badkamer. De wc gaat rechtstreeks op de 110 pvc en zoals in boven schema aangegeven wil ik daaronder de bad & douche samen laten komen...
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #16
Op deze manier aan sluiten is link want als je bad leeg laat lopen stroomt drain over.
Beter bad direct naar standleiding en daar de drain op.
Maar ik had toch getekend bad naar standleiding 75mm.
 

Pjwl

  • #17
@Henk253 klopt inderdaad, alleen is de situatie veranderd, want de douche was in me eerste tekening nog op de plek waar de wc(in me nieuwe tekening) zit.. en ik dacht dat als ik de bad na de douche aansluit dat dit wel moet kunnen.. ik weet niet of dat mogelijk is als ik de leiding 75mm maak..
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu