Aftappen cv-water

EdP

  • #1
Laatst heb ik een radiator verwijderd en afgedopt. Het cv-water aftappen ging niet helemaal lekker, het daarvoor bestemde kraantje in de kruipruimte zat n.l. goed vast. Ik heb 't idee dat dat kraantje ook een beetje gefröbeld is, het lijkt alsof het draaiende gedeelte wegens ruimtegebrek is afgezaagd. Dit is 'm:



Urenlang heb ik zitten prutsen door de radiatorkoppeling voorzichtig open te draaien, bakje eronder, weer dichtdraaien en bakje legen. Met als resultaat toch nog een klein waterballet en daardoor een paar verloren gegane plankjes laminaat. Uiteindelijk is het wel gelukt, maar ik heb er echt geen trek in om dit nog eens op die manier te doen als de radiator bijv. weer teruggeplaatst wordt of als ik daar een nieuw aftapkraantje ga plaatsen. Hoe kan het beter?

De handleiding van de ketel, een Fasto FC 2520 S, stelt dat je het toestel ook cd-zijdig kunt aftappen door 2 wartels nr. 5 (onder driewegklep) en nr. 6 (links naast luchtafscheider) los te draaien. Klopt mijn aanname dat ik daarmee niet het hele cd-systeem kan aftappen doch alleen de ketel zelf?

Bedankt vast.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Het aftapkraantje is nog een van het degelijke oude type.

Met een steeksleutel is die open te draaien.

Als u hem wilt vervangen, het is een 3/8 kraantje.


Wat betreft het aftappen van uw ketel, het staat mooi omschreven door die koppelingen aftappen, u krijgt hem nooit helemaal echt leeg.

Bovendien heb je kans dat de pakking ringen die er tussen zitten kapot gaan en naderhand gaan lekken.
 

EdP

  • #3
Utreg schreef:
Het aftapkraantje is nog een van het degelijke oude type.
Haha ja dat zal best, het is zo degelelijk en vooral oud dat ik er met de waterpomptang geen beweging in kreeg. Steeksleutel zal ik ook nog 's proberen.

Utreg schreef:
Wat betreft het aftappen van uw ketel, het staat mooi omschreven door die koppelingen aftappen, u krijgt hem nooit helemaal echt leeg.
Maar kan ik dan wel het hele cv-circuit daarmee aftappen, of heb ik echt die aftapkraan nodig?

P.S. wat is de functie van die moer bij het witte kalkringetje? Ik kan die moer losdraaien, maar het enige dat er gebeurde was dat die kalk loskwam, verder niks. Of is dat misschien het geheim van de smid, dat je alleen het kraantje kunt opendraaien als die moer losgedraaid is ofzo?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Die moer is de pakkingbus die sluit de spindel af.

Als die zwaar loopt kan je hem iets oplossen.(niet te ver anders gaat die lekken)

Steeksleutel 6-7 is het meen ik.


Als het kraantje in de retour zit,kan je idd de hele cv daar aftappen.


Mits dat de stand-leidingen van alle radiatoren daar op aan gesloten zijn.


Als je een aparte leiding vanaf je zolder heb naar bv een slaapkamer,en die leiding niet verder gaat naar beneden dan uiteraard niet.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #5
Als je die moer helemaal losdraait komt het binnenwerk uit het kraantje.
 

EdP

  • #6
Was dat maar zo, ik heb 'm er helemaal uitgedraaid. Niks.
De boel zit zeker flink vastgerot.
Misschien kan een busje WD40 hier verandering in brengen.

Wat ik wel begrijp is dat ik het systeem met dit kraantje had kunnen aftappen, maar wat ik nu nog niet megekregen heb is of ik het systeem in plaats daarvan zou kunnen aftappen door de 2 wartels in de ketel los te draaien. Daar zou ik graag nog uitsluitsel op willen hebben.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Je kunt het nog proberen met een flinke tik met een hamer en een moker, de moker aan de ene kant en dan een tik op het kraantje, misschien lukt het.
Grote kans dat er rommel in de opening van het kraantje zit, komt vaker voor.

Wanneer de druk er af is kun je het kraantje er ook uitdraaien, kun je gelijk een nieuwe kraan monteren.

Ik weet de plaats van de ketel niet maar wanneer je er bij kunt zie ik niet in waarom je de wartels niet los zou kunnen draaien.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Tipje mijnerzijds, aftappen via de koppeling niet met een bakje doen maar met een stevige vuilniszak dat past er veel makkelijker onder.
 

EdP

  • #9
:) Vuilniszak ... daar was ik dus echt nooit op gekomen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Niet helemaal vol doen hoor :mrgreen:
 

EdP

  • #11
Bedoel je dan het water daarin opvangen, of meer in de zin van glijbaan richting emmer?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Zelf erin gaan staan, krijg je geen natte voeten :lol:
 

EdP

  • #13
:mrgreen: Ploink!
(€0.25 gevallen)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
EdP schreef:
Bedoel je dan het water daarin opvangen, of meer in de zin van glijbaan richting emmer?
Nee gewoon het water erin opvangen.
Eerst even in een wasbak controleren of hij goed dicht is en dan kan je er makkelijk een liter of 10 in kwijt.
Je kan dan zelfs een paar cm van de vloer vrijwel zonder waterschade aftappen.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #15
Er zal wel vuil in het aftappertje zitten.

Als de druk eraf is kun je hem eruitdraaien en gelijk vervangen voor een nieuwe.

Zit toch onder vloer :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?