Aftakking maken warm water cv ketel

Klutsertje

  • #1
Hallo,

Ik heb een remeha avanta ketel en wil op zolder een aftakking maken op de warmwater leiding vd CV ketel t.b.v. een wastafel.
Hoe weet ik zeker dat het water uit die leiding is en de druk eraf is?
kan ik dat het beste doen?

bedankt.
 

Fiesiekus

  • #2
Zit er een inlaatcombinatie onder? Dan die dicht draaien en de ww-kranen in douche keuken etc. openzetten. Trek voor de zekerheid de CV-stekker uit de WCD.

Indien het je niet lukt om de toevoer bij inlaatcombinatie dicht te zetten, dan met de hoofdkraan bij de watermeter.
 

Klutsertje

  • #3
Ja klopt er zit een inlaatcombinatie onder met een kraan en afvoertje.
Ik heb een CW4 ketel hoeveel water komt daar nog uit?

Moet ik nog ergens aan denken als ik de ketel weer in bedrijf neem?
 

Fiesiekus

  • #4
Geen probleem.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht en zet een warmwaterkraan open op een verdieping lager dan de zolder, het water stroomt nu uit de leiding en u kunt rustig de aansluiting maken.
Na het maken van de aansluiting de wastafelkraan even laten lopen om de lucht uit de leiding kwijt te raken.
 

Klutsertje

  • #6
Bedankt allemaal voor de snelle antwoorden.
 

Xr8

  • #7
Een CW 4 ketel zal rond de 8 liter geven van 60 graden. Als u de inlaatcombinatie dichtdraait en dan de leiding doorzaagt zal er nauwelijks water uit de ketel komen.

Wel even drukloos maken door een warmwaterkraan te openen zoals boven al aangegeven.

Succes.
 

Klutsertje

  • #8
Lukt me niet zo.. :?

Ik sluit de watertoevoer bij de inlaatcombinatie, en loop naar beneden om alle 3 kranen (wastafel, bad en douche) op stand heet leeg te laten lopen. Maar er loopt dan geen druppel uit, snap d'r niks van. De leiding zou dan toch leeg moeten lopen. Of doe ik iets fout.

Ik heb het geprobeert met de ketel aan en uitgeschakeld (stekker)

Vindt het link zo om de buis door te zagen met dat hete water. :-|

iemand nog suggesties??
 

Millew

  • #9
Boven bij de ketel zal je de ww leiding iets moeten beluchten. Als er op de inlaatcombi niets zit, kan je ook proberen om ergens een koppeling wat los te draaien. Niet vergeten om hem daarna weer vast te draaien :lol:
 

Fiesiekus

  • #10
Als je gaat zagen, loopt ie vanzelf leeg.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #11
En je perlator vol met zaagsel,

even een knelkoppeling iets losdraaien [mits aanwezig] en zo de leiding leeg laten lopen.
 

Joostt

  • #12
Je kunt toch gewoon de ontlastklep op de inlaatkombinatie omdraaien zodat het water via de trechter kan weglopen, hierna kun je gewoon een stuk leiding boven de inlaatkombinatie verwijderen en aanpassen zodat je een aftakking kunt maken.
 

Klutsertje

  • #13
Ik hoef niet boven de inlaatcombi te zagen maar in de leiding naar de badkamer op zolder om daar een aftakking te maken naar een wastafel
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
De perlator van de uitloop van 1 van de kranen verwijderen, de leiding doorzagen, t-stuk plaatsen en de leiding doorspoelen via de kraan waarvan de perlator verwijderd is.
 

Klutsertje

  • #15
Nog even een eindverslagje:

De aftakking is gemaakt. waar er een kniestuk (knelkoppeling) zat heb ik een t-stuk gemonteerd. Eerst watertoevoer ketel dichtgedraaid, ketel uitgezet, toen de kranen laten lopen (kwam nauwelijks water uit) en daarna de oude knelkoppeling voorzichtig opgengadraait, je hoorde de lucht eringezogen worden.
Toen de koppeling vervangen en met een t-stuk de leiding naar de wastafel aangesloten, Gelukkig geen lekkages na de montage, al was het wel lastig de oude knelring van de buis te krijgen.

Alles gelukt dus bedankt mensen voor jullie tips!
 

Fiesiekus

  • #16
Tsjonge, wat een klus zeg. Als je nou gelijk gezegd had dat er al een knelsok zat, hadden we ons niet zo'n zorgen hoeven maken om dat zaagsel.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #17
Je had de oude knelring ook kunnen laten zitten...
 

Fiesiekus

  • #18
Hadden we je ook kunnen adviseren, ja.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #19
Ben ik niet met je eens Ingmar, kleine moeite om de ring te vervangen.
Een kleine afwijking in de nieuwe koppeling kan al leiden tot lekkage dus waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Knoeien kunnen we allemaal toch?
 

Klutsertje

  • #20
Ingmar89 schreef:
Je had de oude knelring ook kunnen laten zitten...

hoe moet ik de sluitmoer van de oude knelkoppeling er dan afhalen? Er moet toch een nieuwe knelkoppeling op!

Ik heb de sluitring voorzichtig ingezaagd en toen met de platte schroevendraaier open geklikt. Werkt perfect maar wel voorzichig inzagen anders zaag je het koper in.

Ik had begrepen dat je altijd nieuwe sluitringen moet gebruiken bij nieuwe knelkoppelingen.
 
Status