Afsluiter met servomotor

Patr

  • #1
Hallo,

in een clubgebouw met zijn 2 verwarmingszones aanwezig. zone1 wordt regelmatig/vaak gebruikt. De verwarming wordt geregeld dmv een thermostaatklok die rechtstreeks met de ketel communiceert.
Zone 2 wordt veel minder gebruikt en dan nog alleen als zone 1 ook wordt gebruikt. De verwarming in deze zone wordt geregeld met een klokthermostaat (Honeywell Chronotherm III) die aangesloten staat op een afsluiter met een thermomotor.

Als de thermostaat van zone 2 warmte vraagt, gaat de afsluiter open en wordt zone 2 verwarmd. Het is niet geheel "waterdicht" weet ik, want als het in zone 1 dan net goed warm is, slaat de ketel net niet aan. Maar het werkt al jaren naar tevredenheid, tot voor kort, want de servomotor is kapot.
We hebben hem van de afsluiter afgedraaid, zodat de beide zones nu gelijk worden verwarmd, maar dat is zonde van de energie.

Helaas kan ik niet dezelfde servomotor vinden. Het is een Herz 24V en er staat typenr 1658H op. Nu kan ik wel toepasbare Herz 24V servomotoren vinden (type 7710), maar ik weet niet of ik de versie met of zonder eindcontact moet nemen.
Waar dient dat eindcontact voor?

Vast bedankt.
Pat
 

Chathanky

  • #2
Het eindcontact dient als signialering als de afsluiter open of dicht staat en geeft de regelaar een bevestiging dat de klep open of dicht staat.
Contact opnemen met herz lijkt mij de beste weg, je mag verwachten dat zij weten wat er eventueel verandert is.

Er zijn thermomotoren die door verschillende fabrikanten onder eigen naam verkocht worden en identiek zijn.
Is het een m30 aansluiting?

Met de gebruiksaanwijzing kom je verder of je wel of geen eindcontact hebt.
Types zonder eindcontact moeten zich calibreren, deze thermomotoren passen zich aan de afsluiter aan.

Mocht je er niet uitkomen of als Herz jou ook niet verder kan helpen is er vaak nog wel een mogelijkheid om een ander merk en type toe te passen.
Laat dit dan even weten.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
Het type Met eindcontact is prima toepasbaar, De motor die u nu heeft , heeft als het goed is 2 draden die voor de schakeling dienen. De motor met eindcontact heeft 2 extra draden die enkelt voor de signalering van het eindcontact dienen.

De eindcontact draden hoeft u in deze niet aan te sluiten,verder zal de motor hetzelfde werken.

Denk er wel aan dat de aansluitingen en spanningen overeenkomen.

(Het eindcontact is simpel gezegd enkelt een schakelaartje die het het open en dicht doorgeeft aan de regeling, zoals eerder geschreven door Chat)
 

Patr

  • #4
Okee bedankt tot zover.
Aan de huidige zitten slechts een 2-aderig snoer, dus het zal er een zonder eindcontact zijn.
Maakt de polariteit nog uit als ik hem aansluit?

nog een vraag, enkel uit nieuwsgierigheid. Er staat 24V op het ding, maar in de chronotherm zitten 3 stuks 1.5V batterijen. Hoe kunnen deze batterijen de servomotor dan openzetten?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
2 aderig heeft idd geen eindcontact.

De batterijen zijn nodig voor het display en de werking van de thermostaat.

De 24 volt krijgt die via de thermostaat kabel en kabel van de thermostaat.

De thermostaat schakelt maar 1 ader aan en uit door.
De andere ader loopt rechtstreeks van af een trafo.
 

Chathanky

  • #6
Die 24 volt komt uit je ketel of uit een 24 volt trafo.
De thermostaat schakelt enkel de thermo afsluiter aan of uit.
 

Patr

  • #7
Dus de 24V stroomkring loopt door de thermostaat en de servomotor? (ik vraag nog maar even voordat ik e.e.a. sloop met teveel spanning)

groet
Pat
 

Chathanky

  • #8
De draad van de thermostaat naar de ketel zal dan vast ook de voeding van 24 volt van de ketel betrekken met de overige aders.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu