Afsluiten raam vanaf de binnenkant

Cardin94

  • #1
Ik twijfel een beetje over wat ik het beste kan doen.

Ik ben bezig met het opknappen van een badkamer. de badkamer heeft 2 ramen. Nu nemen de ramen nogal wat ruimte in beslag dus wil ik graag 1 van de ramen van binnen afdichten, isoleren en badkamerpaneelplaten er tegenaan zetten. Ik twijfel alleen of en hoe ik dit het beste zou kunnen doen.

Ik wil het raam laten zitten omdat het huis er anders minder aantrekkelijk uitziet van buiten (wellicht een beetje raar, maar toch).

Mijn idee is dus van buiten naar binnen: Raam (dubbelglas), afdekplaat, isolatie, spaanplaat OID., afwerkingsplaat.

Twijfel alleen of ik hier kan rekenen op vochtschade tussen het raam en de afdekplaat omdat het raam er koud zal worden (geen verwarming meer in de Winter. Of wellicht schade door warmte van de zon in de zomer.

Ik kan mij indenken om het ventilatierooster open te zette om op deze manier altijd wat luchtstroming te hebben. Wat zeggen de mede forumbezoekers hierover?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Inderdaad via de buitenkant ventileren. Zorg dat de afdekplaat tegen vocht kan (bv. watervast multiplex, goed in de verf). Aan de binnenkant bij voorkeur een dampdichte laag toevoegen. Ik zou de ruit eerst met een matte folie beplakken (niet bij HR++)

Of dit nog gevolgen heeft voor opwarming weet ik niet, misschien iemand anders?

Als er HR++ glas in zit, is er een risico dat de ruit kapot gaat.
 

Cardin94

  • #3
Heb zitten denken om bijv. Rechtsonder en linksboven een kleine (5×5cm) opening te laten naar binnen toe om wat stroming te forceren. Hierdoor kan ik wat warmte afvoeren tussen het raam en de binnenplaat is dat wellicht een idee?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Nee, daardoor voeg je veel vocht toe. Ventileren altijd naar buiten toe, naar binnen hermetisch afsluiten.

Geef nog even aan of er HR++ glas in zit.

Je kan ook het glas vervangen door een volkernplaat.
 

Cardin94

  • #5
OK, dat is logisch. Het glas i HR++ volgens mij staat er niet op maar wel 4+16G+4ES. Risiko voor breuk is wat minder leuk. Moet even denken wat ik kan doen hiermee dan.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Zolang je het gehele glasoppervlak voorziet van folie, is de kans op breuk heel klein. Pas bij gedeeltelijk beplakken bestaat de kans op spanning door temperatuursverschil in de glasplaat.

Een vaste vleugel komt in kunststof kozijnen vaker voor, juist vanwege het aanzicht van buitenaf.

Je kunt de isolatie aftapen met luchtdichte tape. Hierdoor kan er geen warme vochtige lucht naar het kozijn stromen. En als het kozijn goed in de verf zit (mn. sponning) gebeurt er verder niets.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #7
Dat dacht ik ook, maar mijn ruit is toch echt gebroken terwijl deze geheel is voorzien (van kranten) :cry:

Zo goed ik weet heeft HR++ altijd ongelijke glasdiktes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu