Afschot broekstuk

De boez

  • #1


Na een verbouwing is de cv een klein stukje verplaatst. Hierdoor moest ik de afvoer op een andere manier aansluiten. Nu heb ik begrepen dat het broekstuk afschot moet hebben richting CV.

E.e.a. heb ik aangesloten zoals op foto (tape is inmiddels verwijderd!). Hoe kan ik voorkomen dat het broekstuk lekt? De hele installatie is nog maar zo'n 3 jaar oud...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Lol,

Volgens mij heb je de rook gas afvoer en de lucht toevoer verwisseld

Rga hoort recht door de pijp in te gaan.
Daarom lekt hij ook


Alhoewel, nee toch niet het schijnt goed te zitten.

Waar lekt het broekstuk dan?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #3
De linker aansluiting op het toestel is de rookgas afvoer volgens mij.
Als ik mij niet vergis is het een remeha avanta.
Deze moet je dus niet met kunststof aansluiten, hier moet de alu op.
Ik zou de boel snel fatsoeneren om grote problemen te voorkomen, of een installateur in schakelen.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Rookgas en lucht toevoer zijn niet verwisseld op het broekstuk, maar op de ketel.
groeten b
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
Wilibald schreef:
Deze moet je dus niet met kunststof aansluiten, hier moet de alu op.
.
ook voor de rookgas afvoer kan je tegenwoordig kunststof gebruiken, maar dat is niet deze pp inderdaad :lol:

groetenb
 

De boez

  • #6
Bedankt. Alles zit nu netjes lekvrij op z'n plek.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Foto???
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Het verklaard wel waarom het broekstuk lekte :mrgreen:

maar dan moet hij ook ander geluid gemaakt hebben tijdens het branden :roll:
 