Afpersen gasleiding

Def90

  • #1
Ik heb een 3/4 duim gaspijp over de muur lopen.
Deze wil ik in de muur hebben. Ik heb dit gedaan met wicu buis, en hardgesoldeerde koppelingen geschikt voor gas.
Om helemaal zeker te zijn. wil ik dit afpersen. Je kunt een testpomp huren waarmee je een voortest en een hoofdtest uit kunt voeren.
Kan iemand mij vertellen wat de officiele test procedure is?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
De officiële testprocedure loopt via de installateur.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Hoi Def 90,

De afpersprocedure is een drukstoot van 1000 mbar geven en vervolgens afpersen op de werkdruk van ca 25 mbar.

De drukdaling mag in 3 minuten nul zijn.

Dit zonder gasmeter en met alle toestelkranen gesloten of afgedopt.

Vr Gr en succes ermee
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
En als u een kraan vergeet dicht te draaien met persen,heeft u mogelijk grote kans op een beschadigd gasblok.
 
A

Anonymous

Gast
  • #5
De gasinstallatie moet worden afgeperst op driemaal de gebruikersdruk voor nieuwe installaties (bij bestaande is het wel 30mbar de werkdruk, 25mbar is tegenwoordig meestal 30mbar geworden, maar dit kan aan mijn regio liggen). Dit is dus meestal 3x30=90mbar. De drukdaling mag niet meer zijn dan 1mbar in 3 minuten. Als je vermoed dat er een lek is gewoon wat langer meten.

Een drukmeter met gasdichte aansluiting voldoet. Denk er wel aan dat je de aansluiting die je gebruikt hebt voor het meten daarna met wat zeepsop controleerd.

Als de aansluitingen nog met hennep gedicht zijn gebruik dan geen zeepsop. Het hennep wordt dan nat, en dan verdwijnen lekken die er normaal wel zijn als sneeuw voor de zon.

De gasmeter slaat dicht als je de druk in de gasleiding verhoogd. Van een drukstoot van 1000mbar weet ik niets. Het is inderdaad noodzakelijk de hoofdkraan dicht te draaien. Als je nu een lekt vindt sluit dan alle toestellen af en herhaal de proef.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Als de aansluitingen nog met hennep gedicht zijn gebruik dan geen zeepsop. Het hennep wordt dan nat, en dan verdwijnen lekken die er normaal wel zijn als sneeuw voor de zon.
Dit is al niet meer toegestaan sind in de jaren 70 of wel toen er op aardgas werd overgeschakeld in Nederland.
Alles moest toen al worden herverpakt met teflontape.

De drukstoot en afpersen is volgens de NEN en wat u bedoeld is voor een installatie met de toestel kranen geopend en dan is een drukdaling van 1 Mbar in 3 minuten toegestaan zonder drukverhoging maar met gebruiksdruk.

De drukstoot wordt gebruikt om slechte lassen of insluitingen van hars op te sporen.

Als er een nieuw leiding deel is gemaakt en de leiding moet worden afgeperst, mag er geen drukdaling optreden.

Vr Gr en succes ermee
 

Chathanky

  • #7
Ik zou beide eens verzoeken om de nen eens na te lezen, en dan nogmaals een correct antwoord te geven over de indirecte methode.
Te vinden in de Nen 1078 bijlage A

Beide antwoorden bevatten waarheden en niet waarheden.
 

Twanomega

  • #8
Hallo
Chathanky heeft helemaal gelijk.
Er is een groot verschil tussen een bestaande install en een 1 nieuwe install.
Wees verstandig en zoek een bedrijf dat gecertificeerd is.
Ook gezien het verleden dat het nog als eens mis is gegaan.
Ik neem aan dat je de geschiedenis boeken en de krant niet wil halen op deze manier..
 
A

Anonymous

Gast
  • #9
Dan nog is dat alleen aan te raden bij de zeer ervaren hobbyist, wilde ik er nog even aan toevoegen. :P
 

Chathanky

  • #10
Zo te zien nog steeds niet gelezen wat er voor geschreven wordt. :(
 

Ketelman

  • #11
Ligt het nu aan mij of gaat deze discussie nergens meer over?
De vraagsteller heeft na zijn vraag niet meer gereageerd en iedereen rolt over mekaar heen om maar te laten horen wat de beste manier van afpersen is.
Terwijl we eigenlijk allemaal eens zijn dat dit geen werk is voor een leek (sorry....goed bedoelende klusser).
Het lijkt me verstandig dat een mod hier een punt achter zet om verder oeverloos gedebatteer te voorkomen.
 

Pepjo

  • #12
Bij deze.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu