Aardweerstand

Patrickdeh

  • #1
Goedenavond,

Eerst even een klein verhaaltje:
Voor school ben ik bezig met mijn eind assesement Werkvoorbereider installaties. Hiervoor dien ik een complete installatie uit te werken. Nu heb ik alles al uitgezocht en gereed, tot ik het verslag terug kreeg met de opmerking: Je bent vergeten de waarde voor de aardelektrode uit te rekenen.
Nu ben ik daarmee dus gelijk aan de slag gegaan en kwam in de NEN1010-NPR5310-blad 35 de informatie tegen die ik nodig had.
Toen ik hiermee aan de slag ging kwamen er toch wel wat vraagtekens bij mij op.

Zo ziet mijn installatie eruit:
TT-net
Groepenkast
Hoofdschak: 100A
Automaat naar onderverdeler: 40A
Grootste eindgroep zonder aardlekschak: 20A
Grootste eindgroep met aardlekschak: 16A
In totaal heb ik 3 aardlekschakelaars, ieder met 4 groepen 16A.
Al mijn automaten zijn B karakteristiek.

Mijn vraag is dus:

Moet mijn installtie conform die 40A groep worden berekend(1ohm)?
Of moet dit gebeuren volgens de 20A eindgroep(2,3ohm)?
Of kan ik dit hele verhaal in de prullenbak gooien omdat ik met mijn aardlekschakelaars de 166ohm moet halen?
 

Xr8

  • #2
Ben al een tijd uit deze berekeningen weg. Maar ik denk dat je met je aardig zowieso rekening moet houden dat er een situatie zonder aardlek aanwezig is. Voor deze is de lage waarde van de aarding van een veel groter belang dan voor de groepen welke wel over de aardlek gaan.

Succes.
 

Patrickdeh

  • #3
Zojuist het antwoord gevonden op mijn vraag.

Je moet de grootste eindgroep pakken. In mijn geval dus de 20A groep.
In de NPR5310 -blad 35 staat in een tabel aangegeven hoeveel de Ra moet zijn.
 

Lichtpunt

  • #4
Dus dan wordt de Ra 35:20=1,75ohm
 

Patrickdeh

  • #5
Nee, de Ra staat als 1,3ohm omschreven in de NEN.
Dit is ook te controleren door de volgende formule: Rb+Zl+Ra=Zc

Hierbij is:
Rb - de verspreidingsweerstand van de bedrijfsaarde van de trafo
Zl - de impedantie van de fasegeleiders
Ra - de verspreidingsweerstand van de elektrode + aardleiding + beschermleiding van de installatie
Zc - de circuit impedantie

voor Rb+Zl kan je 0,9-1ohm hanteren.
de Zc reken je uit door de uitschakelstroom van een B automaat (=5xIn) te delen door de spanning. Dus Zc= 230V/100A=2,3ohm

Dan krijgen we de Ra= Zc-(Rb+Zl)= 2,3ohm-1ohm=1,3ohm.

Ik ga denk ik deze post ook maar in me verslag plaatsen ;)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Ook een student kan hopelijk de forumregels lezen.

Slotje.
 