Aardlekschakelaar valt onregelmatig uit.

Wietse schrantee

  • #1
Ik heb al goed in de andere draadjes gezocht maar ik zie geen oplossing voor mijn probleem. daarom nogmaals "de aardlekschakelaar".

Ik heb 1 ALS die over alle groepen geplaatst is.
Deze aardlekschakelaar valt zeer onregelmatig (1 x per maand) uit. Ook s'nachts als vrijwel alle apparaten buiten gebruik zijn.
De methode om alle groepen uit te schakelen en 1 voor 1 weer aan te zetten werkt voor mij dus niet. Ik kan immers niet voor een deel van het huis wekenlang de stroom eraf halen. Daarom de volgende vragen:
  1. Kan de ALS uitschakelen door problemen met een toestel dat NIET op een randaarde wandcontactdoos is aangesloten?. Ik lees hier tegenstrijdige dingen over! Bijv aquarium verwarming is niet geaard.
  2. Kan de ALS uitschakelen als een toestel "uit" staat maar wel op het stroom is aangesloten?
  3. Bestaat er een methode om (zelf) kleine aardlekstromen op te sporen?
  4. Zijn er notoire veroorzakers (bijv. buitenlampen met bewegingsdetectie) van dit soort problemen?
  5. Kan een prof. installateur zo'n incidenteel probleem opsporen en is dit een kostbare zaak?
Ik ben erkentelijk voor alle reacties die me everder helpen met dit probleem. Bij voorbaat dank.

Wietse
 

Fiesiekus

  • #2
Vervelend probleem in de eerste plaats. Het volgende:
  1. ALS heeft niet met randaarde te maken. Elke lekstroom > 30 mA langs welke weg dan ook, bijv. vanuit een ongeaard toestel, schakelt de ALS.
  2. Op het stroom is aangesloten? Kan, als er een lekstroom net voor de schakelaar loopt maar is onwaarschijnlijk.
  3. Met een megger door de installateur laten doormeten, duurt een uurtje of zo, dan weet je waar het probleem niet zit.
  4. Bijvoorbeeld deze toestellen; die misschien lange tijd uitzetten of laten doormeten met megger
  5. Lijkt me heel wijs; deze vrouw/man heeft de goede apparatuur.
 

Ronald42

  • #3
Onthoud wel het is niet altijd te vinden. Als het bijvoorbeeld een vocht probleem is en het is nu droog dan kan het zijn dat er niets te meten is. Indien het in een aparaat zit hoeft het ook niet altijd te meten te zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
  1. Zie boven.
  2. Elk apparaat waarvan de stekker in een werkend stopcontact zit kan ongeacht of deze aan staat een lekstroom veroorzaken.
    Ook verlengsnoeren en snoercentrales!
  3. Normaal kan ik binnen enkele minuten vertellen welke groep de veroorzaker is, het opsporen van het exacte defect kan zo 2 uur of meer duren.Lampen moeten van het plafond installatie delen moeten worden afgekoppeld en dan opnieuw meten totdat je weet welk deel de storing veroorzaakt.
  4. Boiler, koffiezetters, senseo, buitenlampen, wcd-en in vochtige garages, cv-ketels, waterkokers, grondkabels.
  5. Natuurlijk kunnen wij dat geen enkel probleem, mocht een isolatie meting niet opleveren dan is waarschijnlijk de aardlek brak. Kosten: als jij vertelt waar de storing exact zit weet ik de kosten wel, moet ik ernaar gaan zoeken dan zit je gewoon vast aan een uurtarief. Ik weet toch nooit of ik het bij de eerste lasdoos al gevonden heb of dat het misschien de laatste is?
    Dus daar is eigenlijk niets zinnigs over te zeggen. Bel een installateur overleg met hem wat er mogelijk is.
 

Wietse schrantee

  • #5
Allemaal erg bedankt voor zo veel en zo snelle antwoorden.
Ik ga nu proberen om enkele niet essentiele toestellen los te koppelen van het net (in groejes) en dan maar afwachten.
Headhunter: Ik zal speciale aandacht geven aan de door U genoemde apparaten.
Het moge verder duidelijk zijn dat ik geen idee heb waar het te zoeken.
Headhunter Wat is een WCD?
Fiesiekus kan doormeten met een megger ook resultaat geven als de "storing" zich maar incidenteel voordoet?

En dan nog even voor mijn begrip: Slaat een ALS alleen af bij overschrijding van een bepaalde piek of ook na een langdurigee lage lekstroom? M.a.w. kan het "afslaan" in de loop van weken worden opgebouwd?

Nogmaals bedankt allemaal
Wietse :lol:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
WCD=WandContactDoos.

Een Megger meet isolatie defecten een incidentiele uitval is vaak een isolatie defect dat op het randje ligt.
Een aardlek meet de stroom naar de installatie en de stroom terug uit de instalatie.
Normaal zijn deze gelijk, als er echter een verschil in zit van 15mA tot 30mA dan gaat een aardlek uitvallen.
typisch is 27mA de uitval stroom.
Stroom tel je niet op dus 15 lekken van 1mA is niet gelijk aan 1 van 15mA.

Stel dat je nu 14mA lekt dan zal je aardlek nog net niet aanspreken de minste extra lekstroom heeft echter direct invloed.

99% van dit type storingen pak ik met een megger er wel uit .Stel dat de waarde 100 moet zijn om goed te zijn en bij 75 spreekt de aardlek aan.
Mijn meter zal dan rond de 80 meten.Dit is dus niet laag genoeg voor je aardlek maar mijn megger ziet de lek wel.
 

Fiesiekus

  • #7
The headhunter schreef:
Stroom tel je niet op dus 15 lekken van 1mA is niet gelijk aan 1 van 15mA.
Tweede wet van Kirchhoff: in een punt waar meerdere stromen bij elkaar komen (of wegvloeien) is de som van de stromen gelijk aan nul. Stromen tel je wel op totdat je op nul zit, even aangenomen dat de lekstromen alle ontstaan achter dezelfde ALS. Daar heb je weer een punt: de aardlek op verschillende punten ontstaan moet je dat ook weer uitvissen :?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
De tweede wet luidt:
De stromen in een punt zijn altijd 0.

Ik bedoel de stromen worden niet over een bepaalde tijd bij elkaar genomen.
De foutstroom loopt op het moment van uitschakelen.
Er kan dus rustig een lekstroom lopen van 10mA de gehele dag daar reageert een aardlek niet op 15mA tot 30mA op 1 moment wel.

Fiesiekus maak het de Ts nu niet te moeilijk.
 

Wietse schrantee

  • #9
Mijn kennis van het probleem stijgt met het uur. Omdat het ook voor anderen met een vergelijkbaar probleem interessant kan zijn nog even een samenvatting.
  1. Het probleem kan een blijvende kleine aardlek zijn die onder bepaalde invloeden (weer, inschakelen van een bewegingsmelder etc.) piekt en de ALS uitschakelt.
  2. Indien 1 juist is kun je dit waarschijnlijk met een megger meten.
  3. Het probleem kan overal in huis plaatsvinden. Ook achter niet geaarde stopcontacten (wcd).
  4. Sommige apparaten en plaatsen zijn bovengemiddeld verdacht. schuur, kabels onder de grond, kroonsteentjes, buitenlampen etc.
  5. Ook als een toestel (met de stekker in het stopcontact) uit staat kan het toch de oorzaak zijn.
Met deze informatie ga ik verder zoeken/experimenteren met van het net aan- en afkoppelen En anders zoek ik een profi.

Nogmaals dank allemaal.
Wietse Schrantee
 

Gerrit

  • #10
Sukses.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu