  • #1
Is er een mogelijkheid om te testen waar precies het lek zit waarop de aardlek afgaat?
Het is gelukkig niet zo dat ik het hele huis af moet zoeken waar het lek zit, ik weet precies in welk deel het zit (het is namelijk een nieuwe afgeschermde groep), maar ik ben 'ergens' bij het afwerken van de wandbekleding door de nieuwe leiding heengegaan; ik weet alleen niet precies waar.

Is dat te meten met een doodnormale multimeter en zo ja, hoe?

BvD, Leon
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee, maar als je weet waar de leiding loopt kan je toch gewoon die schroeven verwijderen en de bedrading eruit trekken, je kan dan zien waar de leiding geraakt is.

Mogelijkeid 2.

Schuif een trekveer in de geraakte buis.
zodra deze niet verder wil kan je luisteren waar deze tegen een schroef tikt, daar zit de schuldige schroef.
Schroef eruit bedrading vervangen en klaar.
 

6thstring

  • #3
Alvast bedankt, maar ... :shock:

Er is dus geen manier om het 'lek' te testen zonder de aardlek daadwerkelijk te laten springen? (indien er meerdere lekken zitten --> dat weet ik nog niet; maar indien ik uitga van het ergste)
 

G.Voorn

  • #4
Je kunt ook nog in een vezameldoos de fase draad 1 voor 1 ontkoppelen die uit elke aangeloten buis komt. en dan testen als de aardlek dan nog springt. Als je dan de buis tegenkomt die de boosdoener is en je weet dan ook nog waar deze buis naartoe loopt dan kun je mogelijkheid 2 van The Headhunter toepassen.
Succes

Groet,
Gerrit
 