Aardlek 2-polig versus 4-polig

Robin

  • #1
Hallo allemaal,

Ik vroeg me af wanneer je een 2-polige en wanneer je een 4-polige aardlek gebruikt. Kan iemand mij dat uitleggen?

Dank, Robin.
 

Gerrit

  • #2
Dat is simpel, heb je een één-fase installatie (één hoofdzekering) dan gebruik je een 2-polige.

Heb je een drie-fasen installatie (3 hoofdzekeringen) dan gebruik je een 4-polige.

Vr. gr. Gerrit
 

Robin

  • #3
Ik vermoedde al zoiets, maar kon dat nergens vinden.
Hartelijke dank!
Groet, Robin.
 

Mart

  • #4
Robin

Je gebruikt een 2 polige als je een 1 fase installatie hebt.
Bijv: 4 groepen van 16 ampere achter een 2 polige aardlekschakelaar
In een woonhuis, flat of appartement.
2 polig betekent dat je de aardleksch. 2 draden onderbreekt bij een
Lekkage naar aarde.

Een 4 polige wordt meestal in bedrijven met 3 fase groepen gebruikt.
Deze onderbreekt dus de 3 fasen en de nul.
Als je in huis toch een 3 fase groep hebt bijv in de schuur om een lasapparaat op aan te sluiten, dan moet je (meestal) ook een 3 fase aardlekschakelaar gebruiken.

Groet

mart
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Ik heb toch het idee dat wat Gerrit zegt niet helemaal klopt.

Twee mogelijke situaties:
  • 3 fasen toevoer, driefasen gebruiksapparaat (bijv 3 fasen kooktoestel of een driefasen machine)
    Dan vierpolige (driefasige) aardlekschakelaar
  • 3 fasen toevoer, enkelfasige gebruiksapparaten (al het overige in huis dus)
    Dan per fase een tweepolige aardlekschakelaar met per aardlekschakelaar max 4 groepen.
Het kan natuurlijk zijn dat beide gebruikt worden, dus zowel een driefasen aardlek voor de kookgroep/machine als een aantal enkelfase aardleks voor de "normale" groepen.

Volgens mij mag je geen enkelfasige groepen beveiligen met een driefase aardlekschakelaar. Zo heb ik het althans begrepen uit vorige onderwerpen.
 

Gerrit

  • #6
Toch is het wel juist Kees.

Als je het forum zou bezoeken op de pagina elektrotechniek zou je kunnen lezen dat er regelmatig een discussie is over dit onderwerp.

Om te beginnen: Je mag wel degelijk een 1-fase installatie beveiligen met een 4-polige aardlekschakelaar. Vaak worden de fasekontakten in serie gezet, maar dat is niet nodig.
Verder is het volgens voorschrift de bedoeling om een 1-fase installatie te beveiligen met een 2-polige aardlekschakelaar en een 3-fasen installatie met een 4-polige.

Hoewel het dus niet de bedoeling is (en daarom heb ik de mogelijkheid ook niet genoemd) is het toegestaan (wat je zelf al zei) om in een 3-fasen installatie met uitsluitend 1-fasen gebruikers 3 of meer 2-polige aardlekschakelaars toe te passen.

Vr. gr. Gerrit
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Tja, het forum bezoeken, dat doe ik vrij regelmatig... :D

Ook de elektra-afdeling. Maar het kan natuurlijk best zijn dat ik dat verkeerd begrepen heb, ik ben (gelukkig) maar een mens!

Nu is het me in elk geval helemaal duidelijk, Gerrit.

Bedankt,

Groetjes,

Kees
 

ETBvosje

  • #8
Gerrit schreef:
Toch is het wel juist Kees.

Als je het forum zou bezoeken op de pagina elektrotechniek zou je kunnen lezen dat er regelmatig een discussie is over dit onderwerp.

Om te beginnen: Je mag wel degelijk een 1-fase installatie beveiligen met een 4-polige aardlekschakelaar. Vaak worden de fasekontakten in serie gezet, maar dat is niet nodig.
Verder is het volgens voorschrift de bedoeling om een 1-fase installatie te beveiligen met een 2-polige aardlekschakelaar en een 3-fasen installatie met een 4-polige.

Hoewel het dus niet de bedoeling is (en daarom heb ik de mogelijkheid ook niet genoemd) is het toegestaan (wat je zelf al zei) om in een 3-fasen installatie met uitsluitend 1-fasen gebruikers 3 of meer 2-polige aardlekschakelaars toe te passen.

Vr. gr. Gerrit

Dus als ik het goed begrijp wil je alle lichtgroepen in een woning op 1 4-polige aardlek zetten.. dat is niet toegestaan:

NEN 1010
NL *8.510.209
Op één aardlekschakelaar of één gestelspanningbeveiliging mogen niet meer dan vier eindgroepen, die uitsluitend of mede voor verlichting dienen, zijn aangesloten. Deze bepaling geld niet indien maatregelen zijn genomen waardoor voldoende verlichting voor oriëntatie blijft gewaardborgd bij een gestelsluiting doordat:
a) de eindgroepen, die uitsluitend of mede voor verlichting dienen, over meer dan één aardlekbeveiliging of gestelspanningbeveiliging zijn verdeeld;
b) een gedeelte van de lichtinstallatie is aangesloten op eindgroepen die niet door een aardlekbeveiliging of gestelspanningbeveiliging zijn beveiligd;
c) een noodverlichting in werking treedt.


TOELICHTING:
NL 8.510.209
Deze bepaling wil verhinderen dat een lichtinstallatie die uit meer dan vier eindgroepen bestaat en dus niet van kleine omvang is, door het aanspreken van een aardlekbeveilifinf of gestelspaningsbeveiliging in haar geheel zou worden uitgeschakeld, dit is evenwel aanvaardbaar indien na uitschakeling nog voldoende verlichting is gewaarborgd.
---


Dus,
Een driefase (vierpolige) aardlekschakelaar gebruiken voor de lichtgroepen i.p.v. 2 2-polige aardlekschakelaars is niet toegestaan, behalve als er 2-4 polige aardlekschakelaars zijn toegepast en de verlichtingsgroepen verdeelds zijn over deze 2 ALS.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Het lijkt, ETBvosje, dat je de reden van het verhaal van Gerrit niet helemaal begrepen hebt.

Het ging in dit geval niet om twee enkelfasige aardlekschakelaars, maar om drie.
Dus of:

- elke fase van totaal drie fasen een eigen aardlekschakelaar

of

- één vierpolige aardlekschakelaar voor alle drie fasen.

Niettemin zou je in dat geval tóch gelijk kunnen hebben, jammer dat zelfs voor de echte deskundigen die NEN1010 op verschillende manieren uit te leggen is.

Toch wel belangrijk, want bij een ander onderwerp is min of meer al aangeraden de twee enkelfasige ALS'en te vervangen door één vierpolige tbv drie fasen. En als je gelijk hebt, dan zou daar dus niet een vierpolige voor in de plaats moeten komen, maar een enkelfasige erbij...
 

Gerrit

  • #10
Het was zeker niet mijn bedoeling om alle groepen achter een 4-polige aardlek te zetten. Dat was het punt ook niet en zo heb ik het ook niet beantwoord. De vraag was of je in een 1-fase-installatie een 4-polige aardlek mag gebruiken en dat mag wel degelijk.

Kees heeft dat wel goed begrepen.
groeten Gerrit
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu