Aarding kranen kunststof waterleiding

Luc67

  • #1
Ik heb een badkamer met kunststof badkamerlaminaat en rubberondervloer (EPDM). De waterleiding zijn van volledig kunststof.

a. moeten de kranen in dit geval toch geaard worden?

b. zo ja, mogen deze met een groen/geel draad aangesloten worden op de 220 aarde uit het stopcontact of moet ik persé de aardlijn van de meterkast doortrekken naar de badkamer (lastig ivm zolder)
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Ja, kranen en raditoren etc dienen vereffend te worden. Zoek even op CAP (centraal aardpunt) op deze site. Een aparte aarddraad van cap naar de meterkast wordt niet meer toegepast tegenwoording.
 

Luc67

  • #3
Ik mag het dus aansluiten op de groen/gele aardedraad van het 220 net?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Met groen/gele aarddraad van CAP naar de centraaldoos en met 4mm2 vertinde koperdraad van kraan naar CAP.
 

Exiled

  • #5
Mag ook met 2,5 mm², in PVC-buis van kraan naar CAP.
 