Aantal radiatoren kantoor

ErwindeB

  • #1
Beste leden,

Wij gaan een bedrijfspand huren waar een open ruimte van 150 m2 is. Deze ruimte is casco en dus wil ik bekijken hoeveel radiatoren ik nodig heb.

Nu kwam ik voor woningen op de volgende formule:

150 m2 x 3 m = 450 m3
450 m3 x 77 watt = 34650 watt

Gaan deze formules ook op voor kantoorpanden waar je over het algemeen alleen overdag zit?

Als ik zo eens rond kijk in mijn eigen huis kan ik niet voorstellen dat de radiator die op zolder hangt het vermogen kan leveren om die hele ruimte te verwarmen als je uitgaat van bovenstaande formule.

Iemand die mij kan adviseren?

Erwin
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Vuistregels zijn makkelijk, maar geven alleen een richting, en niet een exacte waarde.

bv die zolder, als de berekeningen uitgaan van 17 graden is het warmte verlies al kleiner en kan je met een kleinere radiator toe.

Je zal een warmteverliesberekening moeten (laten) maken.

Een woning of bedijfspand maakt niet zoveel uit je zaal voldoende vermogen moeten installeren om de boel op te kunnen warmen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Die 77w komt uit een ver verleden zonder dubbel glas, spouwmuur isolatie en isolatie eisen in het algemeen.
LTV had men nog nooit van gehoord, en HR ketels al helemaal niet.
 

ErwindeB

  • #5
Dan zou mijn berekening uit mijn eerste post dus echt niet informatie zijn om op te bouwen. Als ik jou begrijp kan ik beter conclusies trekken op basis van de warmteverliesberekening wat dan globaal betekend dat ik circa 6000 watt vermogen nodig heb om de boel te verwarmen.
 

Bernhard

  • #6
Bij een bedrijfspand is de toeslag voor het aanwarmen veel groter, ca 25%, dan bij een woning. Met een bezetting van 25 personen is voor het ventileren met buitenlucht ca 16kW nodig.
Met een goed ventilatie-stysteem en een warmteterugwin-unit kan die 16KW gereduceerd worden tot ca 5Kw/h.
Andere toeslagen zijn:
- ligging van het gebouw, extra windaanval
- hoogte van het gebouw.
Bij een zuidgevel is de zonbelasting, in januari/maart ca 300w/m2. Deze warmtebelasting kan dan met buitenlucht worden gekoeld. Het ventilatie-systeem moet hiervoor aangepast worden.
mvgr bernhard
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu