Aantal gordingen

WillemJoop

  • #1
Beste allemaal
Op dit moment sta ik op het punt mijn dak te vervangen, enkele gegevens:
Helling hoek 33 graden
Lengte schuine zijde : 5m
Gording overspanning : 3 m (tot spant)
Momenteel heb ik 2 gordingen op ongeveer 1,5 tot 1,6 m h.o.h
Kopmaat gording 75 x 175 mm
eigen gewicht nieuwe dakbedekking 60kg/m2 compleet

Op de gordingen worden eerst vloerplanken aangebracht, hierna Reno dek dakplaten dus zonder verstevigingsrib. Hierna de panlatten en de pannen.


Weet iemand uit ervaring of dit voldoende is, of dat er nog een gording bij moet ?
 

Greenies

  • #2
Constructeur raadplegen?
Lijkt mij dat deze klus vergunningsplichtig is.
En bij de aanvraag van de vergunning zal toch een berekening aangeleverd moeten worden.

De belasting op het dak is 1, maar we hebben ook nog zoiets als sneeuw, wind en veiligheidsfactoren. Dus alleen het gewicht van de dakpannen aannemen is zeker niet voldoende.
 

WillemJoop

  • #3
Bedankt voor je reactie, maar indien ik overige gegevens er bij had vermeld had men waarschijnlijk hetzelfde antwoord gegeven.
Ik had gehoopt dat er iemand uit ervaring hier antwoord op kan geven, er zijn namelijk hier een aantal bedrijven over de vloer geweest. En geen enkel dakdekker heeft het aantal gordingen ter discussie gesteld.
ik ben niet vergunning plichtig als er niets constructief veranderd, dus vergunning aanvraag en kapplan met sterkte berekening is niet van toepassing. Het vervangen van het dak is slechts cosmetisch vanwege slecht aangebrachte gipsplaten aan binnen zijde.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Je bedoeld dat de oude gordingen gewoon blijven zitten? Vanwaar de vraag, heb je twijfels?

ZO'n vraag kan eigenlijk niet op afstand beoordeeld worden, het waait bv. aan de kust harder dan in het oosten van het land.
 

WillemJoop

  • #5
Het gebied waar ik woon is klasse 3, binnenland.
Maar in eerste instantie is het de bedoeling dat ze blijven zitten, maar als ik er een 3e bijleg zullen ze ook verplaatst moeten worden.
Ik heb tabellen uit België waarbij alle gegevens kloppen , echter zijn deze bepaald bij een dakhoek van 40 graden ipv 33.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Wat heeft er eerst opgelegen?
Normaal gesproken wordt voor een dak 65 kg/m2 aangehouden.
Zijn de gordingen enkelvelds of doorgaand?
Zou je ook een foto van het spant kunnen plaatsen, ik zie iets aparts.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #7
Bij een nokhoogte van 10 m voldoen de gordingen in windgebied 3, uitgaande van standaard bouwhout.
 