30 Minuten brandwerend maken.

KMW

  • #1
Afgelopen zomer heb ik twee dakkapellen op mijn dak laten plaatsen, het gaat hier alleen om de buiten kant, want de binnenkant ben ik zelf aan het afwerken. Nu is het volgende het geval: één dakkapel moet 30 minuten brandwerend worden gemaakt omdat deze nog al dicht tegenover de dakkapel van de buren staat. (dit is besloten door de gemeente en staat ook in de bouwvergunning).

De kozijnen met beglazing voldoen reeds aan de eis van 30 minuten brandwerendheid, deze zijn geplaatst door een aannemer. Dezelfde aannemer heeft ook gezegd dat er onder de kozijnen promatect -h platen van 10 mm dik moeten komen. Nu heb ik daar al over gebeld en weet ik waar ik deze kan krijgen, en dat ik voor de verwerking een goede zaag en afzuiging nodig heb. (wat ik op het moment dus niet heb.)

Mijn vraag is: zijn er ook andere opties om 30 minuten brandwerendheid te maken onder de kozijnen van mijn dakkapel??

De opbouw is op het moment als volgt: (van buiten naar binnen)
Werzalit aan de buitekant, dunne rachels, dampopen folie, een laag van 12cm steenwol met rachels, en vervolgens een laag dampdichte folie.
Is het voldoende om hier 12,5 mm gips op te schroeven of moet er toch echt wat anders op voor de brandwerendheid?

Groeten Michel
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Gebruik in ieder geval een materiaal waarvan is aangetoond dat het 30min haalt. Gips heeft een brandwerendheid, maar daar zijn geen tests van. Van promatect of een willekeurig andere brandwerende plaat wel.

Je kan natuurlijk ook overleggen met je gemeente, misschien vinden ze normaal gips wel voldoende. Ik zou altijd minimaal gipsvezelplaat gebruiken, maar nog beter dus een plaat met certificaat. En die zijn er van vele merken.
 

Keukenman

  • #3
Heb in het verleden veel oude panden opgeknapt voor verhuur. Brandweer vond destijds (zo'n 5 jaar geleden) dat dubbel gips kruislings voldeed aan alle eisen. Ik weet niet of dat nu nog is, maar ff bellen naar de brandweer en je weet meer.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #4
Hallo.
Ik vind dit leuk om mij hier even in te mengen.
Ik heb in 2007 bezoek gehad van het handhavingsbureau.
Deze mensen houden voor Gemeente en Rijk toezicht op naleven van bouwvoorscriften en regels.
Deze gaven wel advies maar dat was niet bindend
Maar nu komt het waarom ik mij er in meng.
Keukenman geeft aan neem even contact op met de brandweer.
Dit is een goede opmerking maar !!!!!.
Het probleem is de eigenaar is verantwoordelijk.
Dus op advies van een brandweerman mag jij niet afgaan.
Zijn colega kan er weer anders over denken.
De Wet schrijft dat de eigenaar /opdrachtgever eind verantwoordelijk is op uitvoering en naleving van de regels/wetten.
IJkenhout gaf aan Gebruik in ieder geval materiaal waarvan is aangetoond dat het 30 minuten brandwerend is.
bij Promatect en Fermacel zit een attest.
Dit attest moet u bij uw bouwvergunning bewaren. heeft u bewijs.
En beide producten zijn prima met een handzaag te zagen of decoupeerzaag.
Kortom denk er om u moet aan kunnen tonen dat het voldoet aan de eisen.
 

Tiho

  • #5
Zou de brandweer niet degene zijn die er verstand van hebben? Zij doen keuringen aan bedrijfspanden en al.

De TS moet het ook niet aan een brandweerman vragen. Hij moet de brandweer bellen en vragen naar degene die daar over gaan. Advies vragen en de naam noteren van diegene.

Heb je ook bewijs.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #6
De gemeente is degene die hierover gaat, niet de brandweer. Uiteraard wint meestal de gemeente informatie (advies) in bij de brandweer, maar de gemeente is verantwoordelijk. Daarom moet je niet de brandweer bellen maar de gemeente.

Overigens is "de brandweer" die advies geeft niet exact dezelfde als die komen blussen :)
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #7
De gemeente is verantwoordelijk op naleving van de vergunning.
De eigenaar/vergunning aanvrager zoals ik al eerder heb vermeld moet aantonen dat hij aan de vergunning voldoet.
Informatie inwinnen bij Brandweer /handhavingsbureau kan natuurlijk altijd maar hun advies is niet heilig/bindend.
 

KMW

  • #8
Bedankt allemaal voor jullie advies.
Ik denk dat ik voor mijn geruststelling maar promatec platen ga aanbrengen.
Rene de klusser schreef:
beide producten zijn prima met een handzaag te zagen of decoupeerzaag.
Als dat inderdaad zo is dan is dat mooi meegenomen. Ik had wel begrepen van de leverancier dat het bewerken/zagen van de platen dient te gebeuren met goede afzuiging en bescherming. Ik denk dat ik dan maar buiten ga zagen met veiligheidsbril en mondkap op.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #9
Dat gaat wel goedkomen. Succes!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu