2x220 - Perilex - hoeveel fasen?

Richard_1966

  • #1
Ik wil een inductieplaat aanschaffen.
Ik heb een Perilex WCD en stekker en ik heb 2x een 3 aderige kabel (vmvk heet dat geloof ik) van de meterkast naar de keuken getrokken.

Het aansluiten van de perilex begrijp ik: 2x last 2x nul 1x aarde.

Maar nu de automaten: ik heb 2x een 16A automaat nodig (een dubbel uitgevoerde die gelijktijdig uitslaat) en dan?? Kan ik dit op mijn enkele fase aansluiten, ik heb een hoofdzekering van 40 Amp, of moet het op 2 verschillende fasen?

Ik meen dat in de flat waar ik eerst woonde, de installateur het op 1 fase had gedaan met de mededeling dat ik toch nooit alles aanzet, of in ieder geval rekening moest houden met.
Nu wil ik het zelf doen maar begin ik toch te twijfelen...
 

renehi

  • #2
Moet op 2 verschillende fasen, elke zekering is (normaal) tot 16 A. Je kan dan 32 A gebruiken = 7,3 Kw. Echter ik zou wanneer men niet 200% terzake kundig is uit de stoppenkast blijven, een electromonteur kan het zo voor je aanleggen. De draad welke uit de stoppenkast kan je natuurlijk zelf verder doen. Mocht er ooit wat fout gaan (brand o.i.d.) dan kun je altijd de nota van de elektroman/vrouw tevoorschijn toveren. En zo'n man/vrouw die heeft het binnen een paar minuten voor elkaar.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #3
Kan ook op één fase.
Maar schakel een deskundig persoon in.
Dit is geen werk voor een doehetzelver.
Zoals u de kabels heeft aangelegt is niet toegestaan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Het moet een 5x2,5 VMVK kabel zijn en niet 2 3x2,5 vmvk kabels.

De automaat mag op 1 fase dat is doorgaans geen enkel probleem op 40A.

Maar je werkt wel verkeerd om.

Je maakt een voorziening voor een apparaat waar je nog geen gegevens van hebt.
Komt dat apparaat boven de 7200VA dan heb je aan 2x230 niet genoeg en moet je naar drie fasen.
En dat is voor inductie iet ondenkbaar.
 

renehi

  • #5
Ikzelf bij mij 11 KW kwijt met mijn inductieplaat + oven (3 stoppen + fasen dus, ik heb niet zo'n automaat) een inductie plaatje gebruikt minder, de aansluitwaarde van een oven is ongeveer 3 Kw. Maar ja ingeval van twijfel een elect. monteur inschakelen.
 

Richard_1966

  • #6
Bedankt allemaal voor de info: ik ben ermee geholpen.

Ik ga ten eerste een 5 aderig 2,5 VMVK kabel trekken en ten tweede een monteur inschakelen voor de groepenkast. Dat was ik overigens al van plan maar ik was bang dat hij zou zeggen "sorry maat, maar ik heb minimaal 2 fasen nodig en jij hebt er maar 1".

De aansluitwaarde van de AEG inductieplaat is overigens 7,3 kW.

Heb ik alles onder controle of zie ik wat over het hoofd?

Overigens ben ik jullie erg dankbaar voor de nuttige reacties!!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
7300VA kan gewoon op 2x230v kookgroep.
 