2de circuit daalderop 24/80+ slaat niet af

Groninge

  • #1
Goededag,

Bij ons is een daalderop 24/80+ geinstalleerd. Het 2de circuit is aangesloten op de vloerverwarming van de badkamer. De leiding van de vloerverwarming is direct aangesloten op aansluiting O. De retourleiding is, via een thermostaatknop, aangesloten op de hoofd retour van de cv.
Er is voor het 2de circuit een aan/uit thermostaat met batterij gemonteerd in de badkamer. Als de thermostaat aan slaat wordt de vloer in de badkamer ook warm (de thermostaatknop die op de retour is aangesloten staat dan op -2-). Als echter de thermostaat uit is (zelfs is ontkoppeld van de cv) blijft de vloer verwarmd worden door het 2de circuit. Dit is enkel te verhelpen door de genoemde thermostaat knop helemaal dicht te draaien. Maar ja als dan weer de vloer moet worden verwarmd moet deze knop ook eerst weer worden opengedraaid. Dit lijkt mij niet zoals het hoort te zijn, ik heb echter het idee dat de installateur geen ervaring met deze daalderop heeft.

Ik heb nu op het forum enkele posts gelezen over het aansluiten van een regelafsluiter op aansluiting O (zoals het ook in het installatie voorschrift staat) maar klopt het ook dat er een thermostaatknop op de retour leiding behoort te zitten? En verhelpt het plaatsen van een regelafsluiten (en evt verwijderen van de thermostaat) ook het probleem dat het 2de circuit niet afslaat of dient dit anders te worden opgelost?

Ik hoop dat zo duidelijk is wat het probleem is en dat iemand enig licht kan schijnen hierop.


Met vriendelijke groet,

Stefan
 

Speedypul

  • #2
Dit is wat u in ieder geval nodig heeft:
https://www.sanispecials.nl/files/PDF/Brochure zoneregeling voor vloerverwarming- en koeling.pdf

De bestaande thermostaat word dan aangesloten om de regelklep aan te sturen, de regelklep stuurt op zijn beurt de c.v. ketel weer aan!

Heeft de vloerverwarming van de badkamer een verdeler met pomp?
Uit het 2e circuit komt normaal gesproken altijd heet water, dit is niet geschikt om rechtstreeks een vloerverwarmings circuit in te sturen!
 

Chathanky

  • #3
Met een hydraulisch actieve verdeler trek je altijd warm water uit het circuit. Een afsluitklep of zoneventiel kun je dit voorkomen.
 

Groninge

  • #4
Speedypul schreef:
Dit is wat u in ieder geval nodig heeft:
https://www.sanispecials.nl/files/PDF/Brochure zoneregeling voor vloerverwarming- en koeling.pdf

De bestaande thermostaat word dan aangesloten om de regelklep aan te sturen, de regelklep stuurt op zijn beurt de c.v. ketel weer aan!

Heeft de vloerverwarming van de badkamer een verdeler met pomp?
Uit het 2e circuit komt normaal gesproken altijd heet water, dit is niet geschikt om rechtstreeks een vloerverwarmings circuit in te sturen!
Bedankt voor je reactie.

En de thermostaatknop op de retourleiding kan dan blijven zitten? De vloerverwarming is rechtstreeks zonder verdeler aangesloten. Maar met de thermostaatknop op -2- wordt de vloer aangenaam warm. Pas wanneer de knop op -5- wordt gezet dan wordt de vloer "heet".
 

Groninge

  • #5
Chathanky schreef:
Met een hydraulisch actieve verdeler trek je altijd warm water uit het circuit. Een afsluitklep of zoneventiel kun je dit voorkomen.
De vloerverwarming is rechtstreeks aangesloten. Zonder verdeler dus.
 
A

Anonymous

Gast
  • #6
Speedypul!!!!
Heeft de vloerverwarming van de badkamer een verdeler met pomp?
Uit het 2e circuit komt normaal gesproken altijd heet water, dit is niet geschikt om rechtstreeks een vloerverwarmings circuit in te sture
Deze Daalderop heeft vanaf fabriek een tweede circuit voor een vloerverwarming!!! Wordt door fabriek geadviseerd voor badkamercomfort.
Zie site van fabriek.
 