230v-12v transformatoren

Swtkc

  • #1
Hallo klussers,

Ik ben een oud machinist met toch wel wat electrische ervaring uit de vorige eeuw. De electronische ontwikkelingen heb ik niet bij kunnen houden en dat is voor mij vaak nog een groot zwart gat.
Vandaar deze vraag:

In de zojuist door mijn zoon aangekochte woning (1930), wil ik de 220 V ventilator en spot uit de zone 1 van de badkamer vervangen door 12V ventilator (Max. 11 Watt) en spot (50Watt).

Nu zijn er diverse soorten veiligheidstransformatoren (dubbele isolatie) verkrijgbaar:
AA Halogeen transformator
BB Electronische transformator
CC De ouderwetse transformator (2 gescheiden spoelen met ijzeren ring kern (he he, dat is mij nog bekend!)

AA en BB mogen schijnbaar alleen voor halogeen toegepast worden.
Ik wil de spot met de ventilator samen laten werken op 1 schakelaar en 1 transformator.
Kan ik type AA of BB 60VA toepassen?
Kan iemand mij vertellen wat de beperkingen en werking van AA en BB zijn?

BVD
Leen

PS
Ik behoef geen uitleg over de zonering in de badkamer.
Daarover is in dit forum zeer duidelijk uitleg en informatie over gegeven.
Mijn complimenten!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
60VA is te weinig
een lamp van 50w en een fan van 11 watt is 61va dus de trafo word overbelast.
Type AA of BB die aanduiding ken ik niet.

Het door u genoemde AA type is volgens mij een ongestabiliseerde HF trafo.
De BB uitvoering zou dan de gestabiliseerde Hf uitvoering zijn.

Neem een elektronische trafo van 12v DC en 70-100VA dan moet het goed gaan.

Zoek maar eens op SMPs of Switch Mode Power Supply.

De AA uitvoering pompt alleen vermogen door een klein trafotje.
De BB pompt ook dat vermogen door een kleine trafo maar vlakt de uitgang netjes af waardoor je een mooie gelijkspanning krijgt
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Volgens mij ben je in de war met de regelaars (dimmers)

Daarvan heb je:
1. Halogeen-dimmer;
2. Electronic dimmer;
3. Gewone dimmer (voor gloeilampen).

Van de trafo's ken ik alleen de elektronische halogeen-trafo en de conventionele trafo (met een kern dus).

Combinaties bij verlichting:
- Halogeen-dimmer met conventionele trafo;
- Electronic dimmer met elektronische trafo.

Ik denk dat je een elektronische trafo niet kunt gebruiken voor een ventilator, omdat deze een frequentie van 50 Hz moet hebben om te kunnen werken (tenzij het een gelijkstroom-exemplaar is).

Daarnaast moet je de ventilator beslist niet gaan (mee)regelen met de verlichting (als dat al je bedioeling was) dat gaat niet echt goed.

Het beste is dus naar mijn idee eigenlijk een aparte (conventionele) trafo voor de ventilator en een (conventioneel of elektronische) trafo voor de verlichting.
 

Swtkc

  • #4
Hartelijk dank voor jullie snelle reacties.

Ik ga een "conventionele" veiligheidstrafo 100va 230vac/12vac installeren buiten de badkamer. De ventilator 11 watt en verlichting 50 watt secundair parallel.

Dimmen / toerenregeling van deze combinatie wordt uiteraard niet toegepast.

Ik vond bij de specificaties van verschillende "electronische" trafo's dat deze alleen geschikt zijn voor halogeen verlichting en niet voor andere regelingen zoals ventilatoren.
Ik blijf dus met de vraag zitten wat voor soort spanning de "electronische" en "halogeen" trafo's afgeven.
Ik heb geen oscilloscope om dit is na te meten, maar misschien weet iemand waarom de meeste "moderne" trafo's alleen geschikt zijn voor een ohmse belasting.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Dat heeft te maken met de aansturing.
Bij een inductieve last ijlt de stroom na op de spanning en dat vind de regeling niet fijn.
Electronische trafo's geven een wisselspanning of pulserende spanning van 11,8V bij 15-25 Khz.

Zoek maar eens met google op Switching power supply of smps dan vind je de info die je zoekt.

dit is niet even uit te leggen.
 

Swtkc

  • #6
Na wat leeswerk is het voor mij duidelijk.

"Moderne" trafo's 230/12vac geven in heel veel gevallen geen bruikbare sinusvormige 60Hz wisselspanning af benodigd voor 12vac electromotoren. (Inductieve belasting)

Ohmse belastingen (gloeidraadlampen, verwarmingselementen enz.)behoeven alleen maar een juiste spanning onafhankelijk of dit een gelijkspanning of een wisselspanning is.

Ik heb bovenstaand toegevoegd ter info voor de medeklussers.

Bedankt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu