2 fase krachtstroom, 1 echte nul

Bdigital

  • #1
Recentelijk wist ik het verschil tussen 2 fase en 3 fase krachtstroom nog niet eens, dus ik had een tweedehands elektrisch (krachtstroom) kookstel overgenomen en deze direct aangesloten.
Wat bleek: oven werkte niet (kookplaat wel), alles nagelopen: aansluiting van kookstel was 3 fase, maar ik had maar 2 fase.

Situatie van het kookstel eerst (voor 3 fase, volgens het boekje):
L1, L2, L3: fase draden, N1: brug naar N2 omdat er maar 1 nul draad is, N2: nul draad.
Situatie van het kookstel nu (voor 2 fase, volgens het boekje):
L1, L2: fase draden, L3: brug naar L2 omdat er maar 2 fase draden zijn, N1, N2: nul draden.

Toen ik het kookstel omgevormd had voor 2 fase deed de oven het wel, maar ging de kookplaat raar doen (doet het alleen als er meerdere worden aangezet, 2 linker + 1 rechter: rechter doet het goed, linker zwak, etc, als ze allemaal aan gedaan worden doen ze het allen een beetje).

Toen heb ik een multimeter gepakt om alles zeker te weten (had ik eerder al gedaan om te zien of het wel echt 2 fase was), maar hier zijn de meetresultaten:
Code:
  0        ?
    Aarde
229V     229V
Deze zijn gedaan door een multimeter te hangen tussen de fase en de nul draad (die linksboven zit!), als ik de '?' nul (rechtsboven) controleer is de waarde tussen de linker nul en de rechter 'nul'/'?' 0V, maar tussen de fases en de '?' nul beide iets van 9V ... dat laatste begrijp ik niet zo .. is de nul draad niet/slecht aangesloten?

Ik zit in een huurwoning dus kan alles gemakkelijk laten repareren als dat noodzakelijk is, maar is het een fout of hoort dit zo?

Het gedrag van het kookstel is op zich wel begrijpelijk als je bedenkt dat één 0 draad het 'niet doet', kan ik tussen de 2 nul draden een brug zetten? (en dan de 'niet werkende' nul draad verwijderen)
 

Toon

  • #2
Bdigital schreef:
Toen heb ik een multimeter gepakt om alles zeker te weten (had ik eerder al gedaan om te zien of het wel echt 2 fase was), maar hier zijn de meetresultaten:

    0 ?
    Aarde
229V   229V

Deze zijn gedaan door een multimeter te hangen tussen de fase en de nul draad (die linksboven zit!), als ik de '?' nul (rechtsboven) controleer is de waarde tussen de linker nul en de rechter 'nul'/'?' 0V, maar tussen de fases en de '?' nul beide iets van 9V ... dat laatste begrijp ik niet zo .. is de nul draad niet/slecht aangesloten?
Hier begrijp ik je verhaal niet zo. Waar meet je die 9V dan?
Bdigital schreef:
Ik zit in een huurwoning dus kan alles gemakkelijk laten repareren als dat noodzakelijk is....
Als je die mogelijkheid hebt, altijd laten doen, dan ligt de verantwoording bij de verhuurder.
Bdigital schreef:
Het gedrag van het kookstel is op zich wel begrijpelijk als je bedenkt dat één 0 draad het 'niet doet', kan ik tussen de 2 nul draden een brug zetten? (en dan de 'niet werkende' nul draad verwijderen)
Lijkt me niet verstandig, met andere woorden: dat mag dus niet.

Weet je verder zeker dat de stekker goed is aangesloten? Er is voor een perilex wcd namelijk geen voorgeschreven aansluitmethode als deze voor een 2*230V groep gebruikt wordt. Misschien toch even door een vakman laten controleren, voor je het weet is je apparatuur defect.

Hoe je je kookplaat omgebouwd hebt is verder niet te volgen als je er geen typegegevens bij vermeldt.

Succes ermee!
 

Ronald42

  • #3
Laat de aansluiting nakijken. De beide bovenste polen moeten allebij een Nul zijn als er iets fout zit is dit waarschijnelijk in de groepenkast.
Kijk voor de zekerheid even of rechtsboven wel een draad zit aangesloten.
Spanning eraf en welke kleur deze draad heeft.
 

Bdigital

  • #4
Toon schreef:
Hier begrijp ik je verhaal niet zo. Waar meet je die 9V dan?
Als ik tussen de linker 0 en de fasen meet, meet is 229V. Als ik tussen de rechter '0' en de fasen meet, meet ik 9V. De waarde tussen de linker 0 en de rechter 0 is 0V.
Toon schreef:
Als je die mogelijkheid hebt, altijd laten doen, dan ligt de verantwoording bij de verhuurder.
Maar dan moet ik wel weten of er wat mis is natuurlijk.
Toon schreef:
Lijkt me niet verstandig, met andere woorden: dat mag dus niet.
Maar zo was het dus ook zo toen het kookstel voor 3 fase werkte op mijn 2 fase stroom ... denk dan wel dat alles gaat werken .. maarja ... ik sloop dus liever ook geen dingen, de vraag is kan 1 nul draad 2 fase stroom aan? 3 fase stroom werkt ook met slechts 1 nul draad ...
Toon schreef:
Weet je verder zeker dat de stekker goed is aangesloten? Er is voor een perilex wcd namelijk geen voorgeschreven aansluitmethode als deze voor een 2*230V groep gebruikt wordt. Misschien toch even door een vakman laten controleren, voor je het weet is je apparatuur defect.
De stekker & aansluiting op het kookstel bedoel je? Ja deze heb ik (met het boekje erbij) goed aangesloten, niet zoveel bijzonders aan ...
Toon schreef:
Hoe je je kookplaat omgebouwd hebt is verder niet te volgen als je er geen typegegevens bij vermeldt.
Pelgrim, Item Nr. AM 64rvs/P01, Type SE54.02T
 

Bdigital

  • #5
Ronald42 schreef:
Laat de aansluiting nakijken. De beide bovenste polen moeten allebij een Nul zijn als er iets fout zit is dit waarschijnelijk in de groepenkast.
Kijk voor de zekerheid even of rechtsboven wel een draad zit aangesloten.
Spanning eraf en welke kleur deze draad heeft.
Dat vond ik dus ook al het rare, dat de ene nul pool geen echte nul pool lijkt te zijn.

Okay, net gechecked, draden zitten redelijk in het contact verstopt maar het lijkt er wel heel erg op het het BRUIN is (dit zou dus toch op 3 fase stroom lijken dan ...).
O___O
__||__
O___O


Heb het kooktoestel maar weer omgevormd naar 3 fase (en de kookplaat werkt weer goed, alleen geen oven dus), dan sloop ik er in ieder geval niets aan, want als het 2 fase blijkt te zijn is het enige dat je 0 op een fase draad is aangesloten (wat opzich niets zou moeten slopen toch?).

Zou de fase draad rechtsboven dan verkeerd zijn aangesloten o.i.d.? Ik denk dat ik deze vraag maar bij m'n woningbouwvereniging leg.
 

Gerrit

  • #6
Het is al heel vaak beschreven, maar die perilex aansluiting blijft lastig voor de leek. Vandaar ook dat het kooktoestel, al dan niet in kombinatie met een oven) geleverd wordt zonder snoer.

Het is in feite simpel; toestel aansluiten volgens sticker in toestel, stekker aansluiten zodat de beide nullen boven zitten en de fasen onder, kontaktdoos idem, en dan de aansluiting in de groepenkast.

Lukt je dit niet, ga dan niet experimenteren maar bel een vakman.
 

Bdigital

  • #7
Gerrit schreef:
Het is in feite simpel; toestel aansluiten volgens sticker in toestel, stekker aansluiten zodat de beide nullen boven zitten en de fasen onder, kontaktdoos idem, en dan de aansluiting in de groepenkast.
Als je niet weet wat je reeds hebt is het lastiger natuurlijk (zeker als je m'n meting bekijkt), want 2 fase op een 3 fase kan problemen geven (fase i.p.v. een nul aansluiten in je apparaat dan...). Aansluiting in groepenkast veranderen o.i.d. is met een huurhuis ook niet mogelijk.
 

Gerrit

  • #8
In dit geval (eigenlijk altijd) moet je in staat zijn om te beoordelen wat je huidige situatie is, die eventueel aan te passen en je kooktoestel hier op aan te passen.

Kun je dat zelf niet, neem dan geen risico maar vraag een vakman om even mee te kijken en aanwijzingen te geven of laat hem het uitvoeren.

Neem geen risico, je bent wel in de groepenkast bezig. :!:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.