'2 Fase' aansluiting op oven/kookplaat

KoenBr

  • #1
Beste klussers,

We hebben een nieuwe oven/inductie kookplaat combinatie van Siemens gekocht waar het volgende aansluitschema op staat:
20200925_170257.jpg

We komen er nu achter dat we in de keuken een Perilex aansluiting hebben op 2 groepen dus met N1,L1 en N2,L2 en PE. Deze situatie past volgens mij niet in een van de bovenstaande plaatjes. Is er toch een manier om dit aan te sluiten of moeten we iets anders verzinnen? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Alvast bedankt!
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Deze kun je niet aansluiten op 2x230V. Daarmee krijg je 7,4 kW. Jouw toestel vraagt 11,4 kW.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH en KoenBr

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Inderdaad, je hebt een krachtgroep nodig hier en dus een drie fasen installatie.

Is jouw hoofdaansluiting 1 of 3 fase?
Een foto van de meter of groepenkast is voor ons voldoende om dit af te leiden.

Ik ben bang dat je een 1 fase aansluiting hebt gezien de kookgroep maar wie weet...
 
  • Like
Waarderingen: KoenBr

KoenBr

  • #4
Bedankt voor jullie reactie. Als ik deze aansluiting niet heb moet ik deze aanvragen bij de netbeheerder toch?

IMG-20200925-WA0006.jpg

IMG-20200925-WA0007.jpg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
Dat er 11,4 kW opstaat zegt niet dat dat ook de waarde is bij alle aansluit manieren.
Als ie op 1 fase (de 3e optie) aangesloten wordt gaat er vast niet ruim 45 Ampère lopen..

Maar of ie op een kookgroep kan is een 2e, kookgroepen zijn redelijk uniek voor Nederland.
Ik mis in de plaatjes aansluitpunt nr4.
Kan je kijken of die er in de praktijk wel is? Goeie kans dat die doorverbonden is met 5. Dan is er een kans dat ie wel op een kookgroep kan. (niet zomaar proberen hoor!!)
Ik heb gekeken op de site van de fabrikant en deze gevonden, maar de installatie pdf gaat ook naar de gewone gebruiksaanwijzing, daar heb ik niks aan, want daar staat niks in.

Deze op 3 fase aansluiten heeft wel de voorkeur.
De foto's zijn niet helemaal scherp, kan je een detail maken van de (3 fase aardlekschakelaar?) rechts bovenin.
Nog beter de kap van de rechter groepenkast afhalen en dan een foto.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: KoenBr

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #6
Aan je hoofdschakelaar te zien heb je een enkelfase aansluiting, alhoewel een foto van de binnenkant van je grote kast meer zekerheid verschaft, zoals JackD opperde, maar vooralsnog ga ik er van uit dat het een enkelfase aansluiting is.
Ik zie ook dat je kast tjokkevol zit met gedateerd spul, wat de dubbele afmetingen heeft van de huidige componenten, vergelijk het maar met de inhoud van je kast links. Ik zou het er anders even met een installateur over hebben, er valt hier al heel wat ruimtewinst te behalen.
Als je op 3 fasen overgaat en gaat koken moet ook de bedrading naar de perilex veranderd worden, nu heb je 2 bruine draden, 2 blauwe draden en een geel/groende draad.
Dit moet bij 3 fasen 3 bruine draden, 1 blauwe draad en 1 geel/groene draad worden, indien je kabel gaat gebruiken worden dat 1 bruine, 1 zwarte, 1 grijze, 1 blauwe en 1 geel/groene ader.
@Jackd, deze plaat is niet geschikt voor een kookgroep doordat er maar één nulaansluiting op zit, gewoon 3 fasen volgens het bovenste schemaatje (3N), heb je bij een 3 fasen aansluiting bij gebruik van alle 3 de fasen een mooie verdeling over de fasen.
 
  • Like
Waarderingen: KoenBr en Vonken_trekker

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #7
@Jules1962
123 .. 5
Daar mist een 4 in de tekeningen. Bij de platen die ik van binnen heb gezien zit die er meestal wel en is ie doorverbonden met de 5.
Zoals gezegd, een kookgroep kennen ze in veel landen niet en dus staat ie ook niet op de plaatjes. Dat zegt niet dat het niet mogelijk is. De verbinding eruit en er kunnen 2 gescheiden nullen aanwezig zijn. Kunnen, want zeker is dat niet. De fabrikant weet het en het is ook te meten.
 
  • Like
Waarderingen: KoenBr en Jules1962

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #8
Ik ga puur en louter op de foto van het aansluitschema af, Als er fysiek dan wel 2 nul aansluitingen op de kookplaat mochten zitten?? Wie zal dat zeggen?
Maar waarom zou het schema dan niet overeen komen met wat er echt op de aansluitstrook zit?
9 van de 10 gevallen is voor dergelijke apparaten een 3 fasen aansluiting toch veel praktischer, al is het om het beperkte vermogen, wat er bij een enkelfase aansluiting bij gebruik van zo'n kooktoestel nog over blijft en ook zeker het feit, dat kooktoestellen met 2 gescheiden nul aansluitingen ook best schaars zijn
 
  • Like
Waarderingen: KoenBr

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Ik ga ook even op het schema af, 11kw is gewoon 3 fasen.
 
  • Like
Waarderingen: KoenBr, Jules1962 en Vonken_trekker

Krunnie

Specialist Elektra
  • #10
Volgens de Nederlandstalige handleiding is dit een 11.4 kW model en hoort hij te worden afgezekerd op 3x16A. Dus een kookgroep gaat het niet worden in dit geval.
 
  • Like
Waarderingen: KoenBr, Jules1962 en Vonken_trekker

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Jackd schreef:
Dat er 11,4 kW opstaat zegt niet dat dat ook de waarde is bij alle aansluit manieren.
Als ie op 1 fase (de 3e optie) aangesloten wordt gaat er vast niet ruim 45 Ampère lopen..
Waarom niet? Er zijn meer landen dan Nederland in de wereld, in sommige daarvan is een 1x80A of 1x100A aansluiting heel normaal.

Dan sluit je hem dus volgens de 3e optie aan, met een 3x10mm² ofzo op een 50A groep.

Maar voor een doorsnee Nederlandse huisaansluiting is er inderdaad maar 1 bruikbare optie: een 3x16A krachtgroep.
 
  • Like
Waarderingen: KoenBr, Jules1962 en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Ik sluit me ook volledig bij bovenstaande reacties aan: dit toestel moet op een krachtgroep.

En om TS zijn vraag te beantwoorden; aanpassing naar 3x25A vraag je inderdaad aan bij de netbeheerder via mijnaansluiting.nl

Je moet dan ook in de groepenkast e.e.a. vervangen en aanpassen.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH, Jules1962 en KoenBr

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #13
@XanderH Omdat ik ze wel eens zie waarbij dat zo is, dus een plaat die minder vermogen vraagt als ie anders wordt aangesloten.
Ik zeg niet dat het hier zo is, maar dat het zou kunnen.
@Krunnie welke handleiding? op de siemens website zie ik alleen iets over de aansluitkabels in de handleiding.

Zonder extra informatie, zal ie inderdaad op een krachtgroep moeten, maar met extra info of iemand die iets meer kan dan stekkers monteren is er misschien wat mogelijk.
Waarschijnlijk is het trouwens een "gewone" kookplaat en een oven die ze aan elkaar geknoopt hebben.Ook dat is misschien uit elkaar te halen, maar dat is geen doe het zelf klus, zal dus geld kosten, dus dan kan je net zo goed dat geld in de groepenkast investeren, dat zal toch een keer nodig zijn.
 
  • Like
Waarderingen: KoenBr

Krunnie

Specialist Elektra
  • #14
De aansluitwaarde en minimale afzekering staat in het product specificatieblad
 
  • Like
  • Informatief
Waarderingen: KoenBr, Jackd en Jules1962

KoenBr

  • #15
Allen bedankt voor de reacties. Ik ga het maar gewoon goed doen een 3 fase aansluiting aanvragen.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962, Krunnie en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #16
Dat is ook het beste. Let er wel op dat als de netbeheerder langskomt voor het aanpassen van de aansluiting dat je dan een 4polige hoofdschakelaar moet hebben, anders sluiten ze het niet aan.
 
  • Like
Waarderingen: KoenBr en Jules1962

KoenBr

  • #17
Ik zie nu op de jaarafrekening dat ik wel een 3 x 25 ampère aansluiting heb dus ik laat toch eerst maar een installateur komen voor advies. :icon-study:
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #18
Bij een 3 fasen aansluiting moet je niet verder op je oude kookgroep verder voortborduren, dit gaat niet lukken. Je kunt het beste voor je kooktoestel dan voor een 3 fase (4 polige) alamat of dito aardlekschakelaar plus krachtgroep gaan.

Ik zie net je bericht dat je toch volgens je eindafrekening een 3 fasen aansluiting hebt, inderdaad verstandig om bij een installateur te rade te gaan.
 
  • Like
Waarderingen: KoenBr

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #19
Nu al 3x25A: Ik vroeg niet voor niks naar die 3 polige aardlekschakelaar rechts bovenin..

Bij 3x25A kan een Nederlands kookgroep, dus 2x16A op 1 fase eigenlijk niet, dat is namelijk 32A op een 25A hoofdzekering. Gaat in de praktijk meestal goed, maar niet de bedoeling.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #20
Je hebt geen 3-fasen aansluiting nu...

Kijk maar naar de volgende aanduidingen op jouw meter:
iskrameter.png


Bij een 3-fasen exemplaar ziet dat er zo uit:
iskrameter3.png


Wat je op de jaarafrekening ziet staan is het capaciteitstarief wat je betaalt, dit tarief is voor een 1-fase aansluiting groter dan 1x10A en een 3-fase aansluiting t/m 3x25A hetzelfde. Je betaalt dus voor "tot en met 3x25A", dit wil niet zeggen dat je dat ook hebt...

Die installateur ga je toch nodig hebben, om de groepenkast en de Perilex aansluiting aan te passen.

Maar daarnaast ga je toch echt ook een verzwaring van de netaansluiting nodig hebben. :wink:
 