12V halogeen trafo tussen wisselschakeling

The_Dutch

  • #1
Hoi allemaal,

Ik ben bezig met het maken van een slaapkamer op zolder.

Nu wil ik 12V halogeen verlichting maken tussen een hotelschakeling.
Ben er al wel mee bezig geweest maar krijg het niet helemaal correct.
Hoe moet ik de fase en de nul nu aansluiten met die trafo er tussen.

Ik heb al de normale schakeling geprobeerd met blauw op de trafo en dan zwart terug naar de schakelaar, daarbij 2 zwarte naar de andere en de bruine draad op die geplaatst, zeg maar uitgegaan van de normale schakeling waarbij ik de lamp vervang door de trafo.

Als het zo aangesloten is werkt de wissel schakeling niet correct.
Via de 1ste schakelaar (3x zwart) kan alles uit en aan en de 2de (2x zwart + bruin) kan ik het wel uitzetten maar niet aan.
Wie helpt mij op weg om dit klusje te klaren.

Bij voorbaat dank,
The_Dutch
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Je hebt vrijwel zeker op één van de twee schakelaars de draden verkeerd zitten.

De bruine draad op de ene schakelaar en de zwarte draad, die naar het trafo gaat op de andere schakelaar, moeten op het aansluitpunt van de (respectievelijke) schakelaars zitten, dat een apart kenmerk heeft.

Meestal is dat de letter P, anders een ander tekentje. In elk geval moeten de twee zwarte draden, die naar de andere schakelaar gaan, juist niet op zo'n gekenmerkte aansluiting zitten!

Verder klinkt het goed, de bruine op de (P) eerste schakelaar, vandaar met twee zwarte naar de andere en vandaar (P) met een zwarte naar de trafo, die aan de andere kant aan de blauwe zit!

Overigens is de naam hotelschakeling (in dit geval) niet correct, het heet inderdaad een wisselschakeling.
 

The_Dutch

  • #3
Hoi kees,

Bedankt voor de snelle reactie, maar zoals jij het verteld heb ik het ook geprobeerd uit te leggen. Het geheel zit zo aangesloten zoals jij omschreven hebt. Heb daarnet nog even de 2 wisseldraden nagekeken maar die zitten ook correct.

Ik vraag me af of de schakeling niet kan werken doordat die trafo er tussen zit. In ieder geval vindt ik het een heel vreemde situatie. sch1 aan, sch2 uit dan met sch1 niet meer aan te zetten, wel met sch2. daarna is het precies andersom maar via beide sch tegelijk te laten werken, vergeet het maar.

Nogmaals bedankt
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Die trafo kan en mag er niets mee te maken hebben. Maar je zou hem voor de zekerheid kunnen vervangen door een fittinkje met een lamp(je).

Als het echt goed aangesloten zit, en het werkt niet, dan zou er één van de twee schakelaars defect kunnen zijn. Stukje kalk ertussen of zo. Kun je eventueel ook ohms (met de draden los en de spanning eraf) meten.
Ohms meten is zonder meer handig om te bepalen welke van de aansluitingen het "moeder"contact (de P) is.

Hetgeen jij noemt is normaal gesproken echt het verschijnsel van verkeerd aangesloten zitten!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
En wat ook nog kan natuurlijk, is dat een van de twee zwarte ("wissel") draden gebroken is. Niet te hopen...
 

The_Dutch

  • #6
Zal zo de multimeter er eens even bij gaan pakken.
Maar eerst even testen met een lampje en andere schakelaars.
Heb er gelukkig nog wat op voorraad liggen wegens de verbouwing.

Je hoort het nog van mij of het probleem opgelost is of blijft bestaan.

Bedankt voor de tip.

Groetjes,
The_Dutch
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Indien je een ordinaire spanningszoeker hebt, kun je het nog zo testen:

Zet de schakelaar 1 op een stand. Kijk of er op één van de twee andere dan de bruine aansluiting spanning staat. Kijk nu op de zwarte draden bij de schakelaar 2 of er spanning op een van de twee (niet-P) contacten staat.

Zet schakelaar 1 op de andere stand. Nu moet het andere contact spanning hebben. En het andere contact op de andere schakelaar idem.

Is dat allemaal in orde dan is de tweede schakelaar verkeerd aangesloten (of defect) anders de eerste, of de bedrading (bedrading indien op de ene schakelaar wel spanning op de andere niet).
 

The_Dutch

  • #8
Probleem opgelost. er is :idea: via de beide schakelaars

Het was inderdaad een kapotte schakelaar.
Deze vervangen en het werkt perfect.
Soms ben je zo bezig dat je de simpele dingen vergeet te controleren.

Bedankt voor de tips.
Perfecte hulp en een perfecte site voor de klussers.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu