Tips vloerverwarming regelen

Sascha008

  • #1
Ik ben recentelijk in een huurhuis ingetrokken (nieuwbouw) met vloerverwarming. Het huis is goed geïsoleerd, maar de temperatuur lijkt constant tussen de 18,5 en 19,5 graden te schommelen, ongeacht de temperatuur die ik instel op de thermostaat in de woonkamer. In de andere kamers (badkamer incluis) is de temperatuur te regelen met een soort draaiknop. Het gaat om een slaapkamer, badkamer, hal (geen temperatuurknop) en studeerkamer.

Kunnen jullie mij helpen met wat mogelijk de juiste instellingen zijn? Ik heb een pvc vloer met ondervloer die geschikt zou zijn voor vloerverwarming. De thermostaat in de woonkamer staat hoog, maar dit lijkt geen invloed te hebben. Zou ik met de knoppen (zie foto) moeten spelen? De rechterknop heb ik zojuist voor het eerst van 30 naar 40 gezet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Bel je installateur, hier is geen touw aan vast te knopen.
Ik zie 4 actoren, geen retour?
Een wisselaar en een koelwater voeding?
En een CV water voeding? Wat doen die thermostaten daar?
 

Sascha008

  • #3
Verhuurder al bericht, maar nog geen reactie gehad. Ik hoopte dat ik in de tussentijd al zelf wat kon doen zodat het morgen wat warmer is. Helpt deze iets grotere foto?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Ik ben het met @The headhunter eens: dit is wel een heel vreemde constructie.
Ik zou concluderen: een installatie op stadsverwarming met warmtewisselaar. Maar wel erg vreemd gemonteerd.

Voor hoeveel M2 zou dit een vloerverwarming moeten zijn?
Wat ligt er op de vloer? (Tegels, hout etc?)
Ik vermoed, dat de buizen in de vloer op een dusdanige afstand van elkaar liggen, dat je kunt stoken wat je wilt, maar daar nooit een echt warm vertrek mee zal krijgen.
 

Sascha008

  • #5
Dank voor jullie reacties. Op de vloer ligt PVC-laminaat met geschikte ondervloer. Ik heb een certificaat, daaruit zou blijken dat dit geschikt zou zijn voor vloerverwarming. Het gaat om 82 vierkante meter (inclusief badkamer). En nieuwbouw dus (in oktober opgeleverd).

Inderdaad gaat het om stadsverwarming. Kunnen jullie mij helpen met welke argumenten ik aan kan dragen waarom het een vreemde constructie is?

En heeft het zin om aan een van die knoppen te draaien, of is dat sowieso risicovol? (vanavond al aan de rechterknop gedraaid en gezet naar 40..)
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #6
Ik raad je niet aan om zomaar aan allerlei knoppen te gaan draaien, zonder dat je weet wat je aan het doen bent.

Zo'n installatie voor 82M2?
Heel erg vreemd want ik zie eigenlijk maar 1 groep. Die moet dan wel heel erg lang zijn en dat is zeker niet de manier hoe vloerverwarming gelegd moet worden. (of hangt er ergens anders nog een verdeler met zo'n 8 groepen)
Worden die witte buizen met rode en blauwe merken wel warm?

Ben je de enige met een dergelijke installatie of zijn er nog buren die ook zoiets hebben? Wie heeft dit aangelegd?

Het PVC laminaat kan wel geschikt zijn voor vloerverwarming, maar als de temperatuur onder het laminaat te hoog wordt vervalt die garantie (niet veel hoger dan ca 30 graden C: maar zie voor alle zekerheid de gegevens van het laminaat: dat zal zeker wel vermeld zijn)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Het blijft een vreemde constructie.

De bovenste 2 ventielen met de thermostaat koppen is je CV aanvoer de linker is je maximaal aanvoer en de rechter maximaal retour. De Eerste stel je in op de maximale temperatuur die de installatie mag hebben, de 2e stel je in op de voorgeschreven waarde van de netbeheerder.

De 2 bovenste ventielen met blauwe rand zijn de kleppen die bij warmtevraag openen(ring zichtbaar)

De onderste 2 ventielen openen bij koelvraag.

Dat ding ertussen is een mengverdeler, ik vermoed dat deze alleen gebruikt word om het warme water naar een verdeler te pompen.bij deze verdeler zit dan vaak een zomer/winter schakelaar en de ruimte regelingen met nog meer van die ventieltjes.

Afleverset zit voor mijn gevoel verkeerd om.Alle setjes hebben NL. Een standaard beugel en daarop zit links de aanvoer van het stadsnet en rechts de CV aansluiting van de klant en midden sanitairwater.
Hier zit dat andersom. Zijn die 2 leidingen heet(links)?
 

Sascha008

  • #8
Bovenste twee leidingen links zijn warm en bovenste twee rechts zijn heet.

Maar jullie hebben gelijk, in een andere ruimte lijkt een verdeelpunt te zijn (staat ook aangegeven welke buis waarheen loopt) alleen daar staan de twee 'kranen' horizontaal, zouden die verticaal moeten staan om de boel warm te krijgen?

 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Ik denk dat het een change over systeem is met verwarmen en koelen.
Bij verwarmen staan de bovenste twee thermische motoren open en bij koelen de onderste twee.
De thermostaten in de ruimten sturen de thermische motoren op de verdeler van de vloerverwarming aan.
 

Sascha008

  • #10
Bij de andere woningen (ongeveer 80) is het ook zo ingericht. Maar zouden die rode en blauwe kraan op de laatste foto’s niet verticaal moeten staan? (Heb nog niet bij de buren gekeken).
En dank Ronny, ik weet alleen niet of dat betekent dat de instellingen in principe goed zijn zo?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Alle groepen behalve 2 staat vragend.

Kranen staan zo goed.

Thermostaatkraan op pompunit 1 moet tussen 30 en 45 max staan.

Dit is de kop met een dunne draad eraan.
 

Sascha008

  • #12
Dank! Is vragend n stand die wordt ingegeven door de thermostaat in de kamers, of iets wat ik handmatig in moet stellen bij de installatie op de foto’s?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Vragend houd in dat een ruimte thermostaat of regeling de klep opengestuurd heeft, bij deze motoren zichtbaar aan de blauwe ring.
Is deze zichtbaar dan staat de klep open.
En dan word de ruimte dus verwarmt of gekoelt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #14
Vragend wil zeggen dat de thermostaat in die ruimte hoger is ingesteld als de actuele temperatuur.
Daardoor gaat het ventiel op de verdeler open,
dit kun je zien aan de thermische motor waarvan het binnendeel naar boven gaat en de blauwe ring zichtbaar wordt.

Als de ruimte temperatuur niet hoger te krijgen is dan kan dat een instelling zijn van een thermostaatknop op de "verdeler" op de eerste foto, het change over systeem.
De bovenste twee leidingen komen van de stadsverwarmingset
en de onderste twee leidingen van de koelmachine, vermoedelijk een warmtepomp.
Je zult ook ergens een regeling hebben die omschakelt tussen verwarmen en koelen.
 

Sascha008

  • #15
Ik begrijp het, dat klopt precies, de tweede staat onder de temperatuur zoals op de thermostaat (centraal, in de woonkamer) is aangegeven. Moeten de buizen richting de installatie van de tweede foto (dus de verdeler over de kamers) warm aanvoelen? Dat doen ze namelijk niet, of de buizen naar de betreffende kamers?

Hoe kom ik erachter of het systeem staat op verwarmen? Bij de thermostaat moet ik dat instellen volgens de handleiding, die staat op het symbool van verwarmen (drie verticale strepen, beetje gekruld)

De twee witte buzien met rode en blauwe merken (van de allereerste foto, onderaan) voelen niet warm. Zou dat het probleem kunnen zijn?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #16
Vind het zo al een vreemde en onverklaarbare installatie. Vanuit een hydraulisch neutrale verdeler nog ff met een x aantal meters weg naar de volgende onderverdeling met slang van weet ik veel hoe lang.

Is niet de ideale situatie maar ja je moet het er weer mee doen.

Denk dat de pomp ook geschakeld word vanuit het kastje wat er naast hangt, als ik het goed zie word deze geschakeld nadat de kleppen geheel open gelopen zijn.

Heeft niet mijn voorkeur omdat in deze situatie de pomp uitschakeld na einde warmtevraag.

Deze energie zuinige pompen kun je het best continu laten draaien.
Bij veel of weinig flow in de installatie pas de pomp zich zelf aan dus uitschakelen heeft mijn inziens een negatieve invloed op je installatie.

Prik de pomp eens in een apart stopcontact voor een tijdje.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
Ik denk dat de pomp alleen hoeft te draaien bij koelvraag.
De pomp zal dan het water over de platen warmtewisselaar laten lopen die onder de verdeler zit.
Bij warmtevraag is de druk van de stadsverwarming hoog genoeg om doorstroming te krijgen via de verdeler.

Volgens mij werkt het zo:
Warmtevraag:
Pomp uit
Bovenste thermische ventielen open
Onderste thermische ventielen dicht

Koelvraag:
Pomp aan
Bovenste thermische ventielen dicht
Onderste thermische ventielen open

Het lijkt mij beter om er een installateur bij te halen.
Dit is geen DHZ klus.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #18
Dan moet je even beter kijken, de voeding van de afleverset is hydraulisch neutraal aangesloten, de pomp moet altijd draaien voor transport.

en idd bovenste ventielen open voor warmte, de onderste voor koelen.

Deze regelaar heb ik wel vaker geplaatst, heeft alles aan boord om dit feiloos aan te sturen.

Als TS geen warmte voelt in de transportleidingen dan staan de thermostaat kranen niet correct.

de rechtse kraan is de toevoer van warmte en moet tussen 30 en 45 graden staan, gezien je vloer eerder 45 dan 30.

de linker kraan is een beveiliging tegen te hoge retourtemperaturen en staat iig 10 graden lager dan de aanvoer met meestal een maximum van 35 graden voorgeschreven vanuit de netbeheerder.
een te hoge retour geeft kans op naheffingen!
 

Sascha008

  • #19
Ik heb de rechterkraan nu op 45 gezet, ik voel nu wel wat warmte door de witte leiding met blauwe markering (bij de eerste foto).

Alleen bij de verdeler (latere foto's) voel ik geen warmte, zou bijvoorbeeld de buis naar de woonkamer (bovenste gedeelte dan, niet de onderste buizen) warm moeten voelen? Of sowieso zou die unit warm moeten voelen?

Ik heb de installateur overigens gebeld, maar dacht misschien kan ik met een eenvoudige tip de boel werkende krijgen (of testen of het iig wel werkt en dan misschien aan wat anders ligt).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
De rode hoort warm te worden, als alleen de blauwe warm word en op de 2e de verdeler niet warm voelt dan draait de pomp niet.
 