Thermische loosklep sticky

Pigion

  • #1
In de fin-oven heb ik een warmtewissellaar gebouwd, welke warmwater aan de VVW geeft. In dat circuit zit vlak boven de kachel een thermische veiligheidsklep, welke open gestuurd word bij 95 C. Het water dat wordt geloosd, wordt weer aangevuld met koud leidingwater.
Nu is et al 2 x voorgekomen dat de klep iets blijft doorlaten na een lozing. De laatste keer was het tamelijk veel. Ik heb de klep (Honeywell) 2 x losgenomen om het schuivende deel te reinigen. De afdichting van dit schuivende deel gebeurt door een o-ring.
Na het reinigen poets ik de schuif en de geleiding (beide messing) licht met koperpoets.
Ik zou wel iets aan de )-ring willen smeren, doch weet niet wat.
Het meest voor de hand is siliconenvet.

Wie weet iets beters?

Pigion
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Watervet?
Van grohe
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Dat is siliconenvet...
Dat kun je in elk geval proberen.
Ook zorgen dat je cv niet aan de kook gaat natuurlijk...
 

Pigion

  • #4
We zullen er werk van maken, er moet ergens nog een tube liggen.

Over het aan de kook komen van de CV. Het betreft een deel van het circuit met een Warmtewissellaar in een accumulerende kachel. Deze voedt de VVW.
Als wordt vergeten de pomp bij te zetten, loopt de temp. door en gaat de thermische klep open bij 95 C.

Pigion
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Waarom laat je de pomp dan niet automatisch bij een bepaalde temperatuur schakelen?
 