In een erker komen aan de binnenzijde drie elektrisch bedienbare Jaloezieën. Er worden "domme" motoren gebruikt. Dus aangesloten op aarde, nul, fase omhoog, fase omlaag. Dit wordt gestuurd door een KNX actor.

Er is maar één loze leiding gepland. Alle aders zouden gedeeld kunnen worden waardoor de drie jaloezieën tegelijk op dezelfde wijze bediend worden.

Is het toegestaan om een 9x0.75mm stuurstroomkabel te gebruiken om zo toch de drie jaloezieën afzonderlijk te kunnen bedienen ?

Het opgenomen vermogen per motor is 95Watt. Voorgeschreven aderdiameter is 0,75mm^2.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je mag jaloezie en rolluik motoren nooit parallel aansturen, elke motor moet zijn eigen schakelaar hebben.
Je kan beter je planning aanpassen en elke motor op de juiste plaats een aansluiting geven, hetzou kunnen met 8 adres maar om deze uit te splitsen en netjes te verwerken geeft wel een extra uitdaging.
 

Fabian10

  • #3
Ik zie een 8 pools "(geen merk) RTS 6BS 12N 10S03" die rated is op 13A 500V. Hiervan een vrouwlijke stekker aan de stuurstroomkabel en dan een mannelijk deel vullen met 3 kabels als "breakout" met verschillende lenges voor de drie jaloezieën ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Of een klein lasdoosje ip65 en daarin uitsplitsen.
 