Stuk Gasleiding vervangen

Weswester

  • #1
Vanavond bij het boren in de plafond een gasleiding geraakt, balen! Het punt van de leiding die ik heb geraakt zit precies in een bocht, dus helaas een heel stuk vervangen.

Na met was klusservices gebeld te hebben staat er bij mij een klusser op de stoep die gaat helpen. Na wat hakwerk is er ruimte gecreeerd en blijkt dat de vorige bewoner tijdens het boren de leiding ook al een heeft geraakt!

Gezien ik met GAS te maken heb wil ik toch bij jullie toetsen of de voorgestelde oplossing veilig is en wat jullie ervaringen zijn.

Hij wil het stuk leiding vervangen en koppelen met een knelkoppeling (gastech goedgekeurd). Gezien de leiding in de muur zit kan ik er "nooit" meer bij.

Is een knelkoppeling de juiste oplossing? of zouden jullie het anders doen?

Foto's volgen later
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Nee, knelkoppelingen moeten bereikbaar blijven. Altnernatief: Solderen (bij koper) of persen.
 

Weswester

  • #3
Waarom moet een knelkoppeling bereikbaar blijven...zijn die voorschriften/best practices, of zit hier een andere gedachten achter. Heb je een andere voorgestelde oplossing?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Leidingen in een muur of vloer moeten voorzien zijn van een gesloten mantel, zodat er zich bij lekkage geen gas kan ophopen in holle ruimtes. Dat is een eis.
 

Weswester

  • #5
De loodgieter gaf aan dat als hij gaat solderen hij andere soldeerplekken kan verzwakken indien deze binnen een halve meter zitten; dit weten we dus niet.

Hij geeft aan te kunnen solderen, maar de voorkeur heeft om de sok/leiding te persen.

Iemand ervaring met het persen van leidingen? is dit een goed idee?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Persen is prima, uiteraard mits uitgevoerd met de goede materialen en gereedschappen.
 

Weswester

  • #7
Goed om te weten. Persgereedschap had hij niet standaard bij zich, dus hij komt maandag terug. Ben nog we van plan om het te laten afpersen, zodat ik zeker weet dat er geen lekkages zijn.

Ik lees nu je stuk over het mantel. Is dit een eenvoudig te repareren? Gezien deze nu kapot is.
 

Weswester

  • #8
P.s. Hier een afbeelding

 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #9
De beschadiging zit volgens mij te dicht bij de bocht voor een goede verbinding. Ik denk dat er weinig anders overblijft dan een groter deel vrij te hakken, en de verbindingen op een recht stuk te maken.

NB: Dat is dus het grote nadeel van betonbouw.
 

Weswester

  • #10
Dit gaf de loodgieter ook aan. Om deze reden zijn er drie koppelstukken nodig. 2 op de uiteinde van de leiding en 1 voor de bocht.

Ik blijf even doorvragen. Als de koppelstukken, die geperst worden, erop zitten dan is de buis een stuk dikker. Hoe regel je dit met de mantel?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #11
Je hoeft niet telkens de tekst te quoten die er direct boven staat. Quotes verwijderd.
 

Weswester

  • #12
Nog een na foto. Wellicht nog opmerkingen?

 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #13
Het enige wat ik me afvraag is of de perskoppeling die is gebruikt voor gas of voor water is?

Bij een koppeling voor gas zit er meestal een gele ring op en die zie ik niet.

Een koppeling voor water is echt niet geschikt voor gas al lijkt dat misschien wel zo om dat dit ook past op de pijp, de O ring voor de afdichting is van een ander soort rubber.

Verder ziet het heel netjes uit

Vr Gr en succes ermee
 

Weswester

  • #14
Zojuist even gespiekt achter de mantel. Het is een xpress 22 koppeling met het woord GAS erop; ga ervan uit dat dit goed zit.

Na afloop heeft de beste man ook met gas-meet-apparatuur een controle uitgevoerd.

Het enige dat ik nog wil laten doen is de druk op de leidingen meten, om zo zeker te weten dat er geen lekkage aanwezig is....blijft toch gas.

BTW Nog tips om het gat dicht te maken? Zat te denken om de diepe gaten te vullen met purschuim en daarna met alabastine diepe gaten vuller af te maken.
 