Stroomschakelaar vervangen

DikR

  • #1
Ik heb een Remeha Quinta 28C
De stroomschakelaar lekt en moet vervangen worden. Volgens mij moet dit zo. Stroom van de ketel, gas dicht, leidingwater toevoer dicht, leiding leeg door kraan te openen. Dan kan schakelaar eraf en nieuwe erop. Klopt dit?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Klopt bijna, de gasleiding hoeft niet dicht.
Houd wat handdoeken gereed, want de leiding van de stromingsschakelaar blijft vol water staan, en dit loopt op de bodem, en daaronder zit je elektronica.
Je kan via de ontlastklep van de inlaatcombinatie het meeste er proberen uit te laten.
 

Combiketel

  • #3
Nooit de ontlastklep van je inlaatcombinatie handmatig openen ! De kans dat hij dan nog sluit is zeer gering !

Beter de watermeter dicht zetten en de inlaatcombinatie in zijn geheel even te demonteren. (uiteraard met de nodig handdoeken onder je ketel)
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Flauwekul. Zon klep staat altijd te lekken als de ketel/boiler opwarmt. Even opendraaien kan geen kwaad. Doe ik heel vaak.
 

Combiketel

  • #5
Inderdaad lekt hij als de ketel de boiler opwarmt Maar in normale toestand hoort hij dicht te zijn. Door hem handmatig open de draaien loop je het risico dat hij helemaal niet meer sluit en hij dus constant (drink)water doorlaat.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Er is geen verschil tussen openen door de overdruk van de boiler of handmatig openen.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
Denk het wel jan tijdens opwarmen doet de veer rustig zijn werk en word de klep geleidelijk weer op de zitting gedrukt.
Door handmatig openen klap de klep abrupt op de zitting met vaak lekkage als gevolg.

John
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #8
Open ze ook altijd gewoon handmatig, nooit geen probleem mee.

Normale ontlastklep van cv blijft na openen vaak wel lekken, omdat er vuil op de zitting komt te liggen.
 