Storing Nefit turbo 32

Letoak

  • #1
Ik heb het volgende probleem:
Af en toe (enkele keren per week valt de ketel in storing en helaas zie je dan alleen maar ´n punt op de display.
Normaal zou er een cijfer voor moeten staan echter dat is dus niet het geval.
Resetten helpt niet want dan geeft ie op de display 8. .
Stekker eruit en erin, geeft nog steeds 8. .
Een draad v.d. boilerthermostaat losmaken en stekker eruit/erin, geeft de ketel weer vrij voor het cv circuit.
De tapboiler vroeg op dat moment geen warmte.
Wie weet hier iets op te zeggen?
Bvd.
 

Klorissa

  • #2
Besturingsunit is mogelijk defect. Test dit door minimaal 60 sec. de netspanning te onderbreken; indien storing blijft, nieuwe Logica proberen door stekkers tijdelijk over te zetten. en/of Val in de netspanning; druk op de reset-knop.
 

Letoak

  • #3
Bedankt voor de snelle reactie, Klorissa.
Alleen het laatste stukje: en/of Val in de netspanning; druk op de reset-knop. begreep ik niet.
Als ik bij de "puntstoring" op de resetknop druk, krijg ik op het display
8. en dus wel een cijfer ervoor. Echter de ketel gaat niet branden.
Als de storing terug blijft komen, ga ik jouw advies met een nieuwe logica uitproberen.
 

Klorissa

  • #4
En/ofval netspanning is als er een dip in de netspanning zit
kwestie van meten maar waarschijnlijk niet meetbaar net als bij de tandarts,kiespijn is spontaan verdwenen
 

Letoak

  • #5
Inmiddels ben ik weer iets verder.
Wat blijkt nl., als de ketel met zijn startprogramma bezig is dan hoort op ´n bepaald moment op de display de kode 6 te verschijnen als de aansteekbrander wordt geactiveerd.
En dan verschijnt er bij mij niets op de display oftewel de display aanduidng 6 is werkt niet meer.
Dus ik heb nu enkele keren de storing met alleen ´n punt gehad, maar in werkelijkheid is het dus 6. .
En is het dan altijd de logica?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #6
Nog ontsteken (6) gaat hij cijferdisplay altijd eventjes 2 tellen ofzo uit. Hierna moet hij gewoon ontsteken.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Start de ketel op met de gaskraan dicht, als de ketel nu in storin gaat moet er een cijfer 6 op de display komen staan.

Wel een storing maar geen display met een cijfer 6. dan weet u zeker dat er wat aan de automaat mankeerd.

Vr GR
 

Letoak

  • #8
Bedankt voor jullie reacties.
Echter door een of andere oorzaak geeft de display het cijfer 6 niet meer weer wanneer dit wél het geval zou moeten zijn.
Ondertussen heb ik de ketel al ruim ´n week niet meer in storing gehad nadat ik de aansluitingen nog eens aangedraaid heb.
Ik moet er bij zeggen dat er best wel wat stof in de omgeving v.d. ketel is geweest omdat ik de tegelvloer uitgebroken heb.
Zou het kunnen zijn dat de stof ook iets te maken heeft met het niet meer verschijnen van de 6 op de display bij de startprocedure?
Ik kan me het niet voorstellen aangezien de logica geheel afgesloten is.
 

Klorissa

  • #9
Tijdens het opstarten mag juist het cijfer 6 niet zichtbaar zijn en zie alleen de 2 en 3 dus als het toestel verders ook goed functioneert zijn alle problemen weer opgelost
 