Storing atag A244EC warmwater

Ikmymat

  • #1
Wij hebben een Atag a244EC en een Honywell Gromoterm IV aan/uit die is aangesloten op de ketel aan/en uit verbinding.Andere thermo geprobeerd maakt niets uit

Het probleem is als de CV brand en er wordt warmwater gevraagt de ketel in storing gaat c1-18 . Bij geen cv vraag geen problemen.
De waterdruk is 2,2 bar , geen lekkende kraan
Als ik de thermostaat loskoppel en bij de ketel en aan/uit doorverbind dan geen problemen heb , alles blijft werken zowel CV en Warmwater.

Weet iemand en oplossing alvast bedankt.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Wat is de druk op het moment dat de ketel gaat branden ?
C1 18 druk te laag (<0,7 bar) of pompdrukverhoging te laag (geen pomp detectie)
pomp stuk?

sluit anders de thermostaat gelijk op de ketel met een korte snoertje en kijk wat de ketel doet.
 

Ikmymat

  • #3
Druk CV 2 bar en warmwater 2,2 bar pomp draaid en thermo bij ketel aangesloten .
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Zie je op het moment dat de pomp begint te draaien wel druk toename?
 

Ikmymat

  • #5
Ja
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #6
In theorie is het onmogelijk dat er verschil zou zijn tussen een aan/uit thermostaat en een draadbrug op klemmenstrook. thermostaat doet namelijk niets anders.


dus zit het echt in het verkeerd aansturen/aansluiten van de thermostaat op de ketel.
meet ff bij de ketel of er spanning staat op de 2 draadjes die uit de KT komen.
 

Ikmymat

  • #7
Aansluiting 1-2 open therm geen spanning 3-4 aan en uit 1,6 V

Bij ketel 3-4 door verbonden geen probleem
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #8
Meet je die 1,6V op de kabel die uit de thermostaat komt of op de klemmen van de ketel ?
 

Ikmymat

  • #9
Op de klemmen van de ketel heb de thermo ook bij de ketel gezet met kort snoer maakt niet uit .
Als ketel cv geeft en er wordt om warm water gevraagt geeft hij die maar gaat niet terug naar cv geeft storing
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #10
Een aan/uit thermostaat is niets anders dan een verbinding tussen 2 klemmen.

dus als de ketel goed functioneert bij e doorverbonden klemmen 3+4.zou dat op de thermostaat ook het geval moeten zijn , zo niet dan is er iets mis met je thermostaat.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #11
Heb je toch niet per ongeluk een chronotherm IV modulation??
herken je heel snel, moet je nu batterijen in je thermostaat doen?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #12
Nee dat kan niet, die atag heeft geen opentherm.
 

Ikmymat

  • #13
Deze atag heeft wel een open therm
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Interessant, je hebt gelijk.
Wij plaatsen van a244c's en die hebben geen opentherm.
De a244ec wel dus blijkt nu.
Weer wat geleerd.
 

Ikmymat

  • #15
Bedankt voor jullie meedenken , ga morgen Atag bellen.
 

Ikmymat

  • #16
Probleem opgelost heb er een bypass bij de ketel moeten maken wegens drukverschil.
 